答:
桥架
垂直
敷设
时,在距地1.8m以下部分应加金属盖保护,但敷设在 电气专用房间内时可除外。电缆桥架多层敷设时其层间距离一般为: ① 桥架上部距顶板或其他障碍物不应小于0.3m;② 电力 电缆桥架间不应小于0.3m; ③ 控制电缆桥架间不应小于0.2m; ④ 弱电电缆桥架与电力电缆桥架间不应小于0.5m,如...
电缆桥架安装及
桥架内
电缆
敷设
有哪些要求?
答:
(8) 电缆
桥架内
缆线垂直
敷设
时,缆线的上端和每间隔1.5米处应固定在桥架的支架上,水平敷设时,缆线的首、尾、转弯及每间隔3~5米处进行固定。(9) 在吊顶内设置时,槽盖开启面应保持80毫米的垂直净空,线槽截面利用率不应超过50%。(10) 布放在线槽的缆线可以不绑扎,槽内缆线应顺直,尽量不...
在带电的电缆
桥架内敷设
电缆,有何
规范
要求
答:
10. 铺设在电缆
桥架内
的电缆应绑扎牢固,电缆应理顺并平整铺设,避免弯曲和交叉。电缆不应超出电缆桥架,且在电缆进出电缆桥架的位置应绑扎固定。11. 电缆桥架水平铺设时,支撑点间距应保持在1至2.5米左右,垂直铺设时,固定点与建筑物之间的距离不应小于2.5米。
电缆
桥架
的安装有什么
规范
吗?
答:
安装
规范
:(1)电缆
桥架
由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100。(2)电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。(3)两组电缆桥架在同一高度平行
敷设
时,其间净距不小于0.6m。(4)在平行图上绘出桥架的路由,要注明桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高,...
电缆桥架安装及
桥架内
电缆
敷设
有哪些要求
答:
1. 对于大于45°倾斜敷设的电缆,每隔2米应设置一个固定点。2. 在水平敷设的橡皮电缆中,应在首尾两端、粗大转弯两侧以及每隔5至10米的位置设置固定点。3. 垂直
桥架内敷设
的裸导电缆,每隔1米应固定一处。4. 电缆的起始端、末端以及分支点均应配备标志牌以便识别。根据GB50217-2007《电力工程电缆...
电缆沿
桥架敷设规范
有哪些?
答:
电缆沿
桥架敷设
的
规范
包括以下几个方面:1. 安装流程:首先确定防线的位置,预先埋好膨胀螺栓或铁件,然后安装支吊托架,接着进行电缆桥架的安装,最后安装接地线的保护。2. 材料要求:铝合金电缆桥架的安装及电缆敷设应遵循经过批准的设计方案。3. 结构系统:电缆桥架应由支架、吊架和托架组成的连续性钢...
电缆桥架安装及
桥架内
电缆
敷设
有哪些要求?
答:
(1)电缆
桥架
由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100。(2)电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。(3)两组电缆桥架在同一高度平行
敷设
时,其间净距不小于0.6m。(4)在平行图上绘出桥架的路由,要注明桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高,如能绘 制...
线槽
桥架内
线缆的
敷设
有哪些要点?
答:
线槽
桥架内
线缆
敷设
要点详解 在现代电气工程设计中,
电线
和电缆的敷设是一项关键任务。根据《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019,8.5.11条款明确指出,电线或电缆在槽盒内的接头应谨慎处理,除非必要,否则应尽量避免。这一规定与GB 50303-2015和GB 50575-2010等
规范
中的要求存在微妙差异,尤其是关于绝缘...
电缆及电缆
桥架
安装
敷设规范
答:
2. 安装和
敷设
工作应严格依据批准的设计文件进行。3. 电缆
桥架
是由托盘(槽)或梯架的直线段、弯通非直线段以及支、吊、托架组成的刚性结构系统,用于敷设连续性的电缆。4. 金属电缆桥架、支架以及引入或引出的金属电缆导管必须确保接地(PE)或接零(PEN)可靠,遵守以下规定:- 全长内的金属电缆桥架...
电缆在较长垂直
桥架
中
敷设
,电缆的固定绑扎有什么标准要求?
答:
1,电缆
敷设
于垂直竖井
桥架内
时,应将线缆整齐排列于桥架内并固定于桥架内横梁上。2,固定排列要有序进行,并有标识可查,固定间隔应小于等于1.5M。