88问答网
所有问题
当前搜索:
电缆敷设安装规范
直埋
电缆敷设规范
答:
1、直埋
电缆
的
敷设
深度应符合国家标准GB50217-2007的要求,确保电缆外表面距离地面不小于70厘米。2、在电缆上下应铺设至少100毫米厚的砂或软土,并覆盖以混凝土板或砖块,以保证电缆两侧各超出50毫米的覆盖宽度。3、在直埋电缆的路径选择上,应考虑电缆数量和地下通道的条件。当路径中电缆数量不超过6根,且...
电力
电缆敷设
有什么要求?
答:
电力工程
电缆
设计
规范
;5.3.3 直埋
敷设
于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定: 1 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。 2 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于 1.0m。 5.3.4 直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,当无法深埋...
直埋
电缆
的标准是如何要求的?
答:
1、挖沟的深度应使
电缆
埋置后的电缆外表面距地面的距离不得小于70厘米;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于100厘米。2、直埋电缆上、下应铺垫不小于100mm厚的砂或软土,且盖以混凝土板或砖,覆盖宽度应超出电缆两侧各50mm。软土或沙子中不应有石块或其它硬质杂物。附:地下直埋
敷设
的基...
电线、
电缆敷设规范
中对应至少留多少余量做强制性要
答:
2 、管内导线不准有接头和扭拧现象;3 、同一回路的各相导线,不论根数多少应穿入一根管内,而不同回路和不同电压的线路导线不允许穿一根管内,交流和直流线路导线不得穿一根管内,一根相线不准单独穿入钢管。电线、
电缆敷设规范
中对应至少留多少余量做强制性要求没有针对电缆,而是针对电线,参见如...
电缆敷设
时应符合哪些规则要求。
答:
1 应避开含有酸、碱强腐蚀或杂散电流电化学腐蚀严重影响的地段。2 无防护措施时,宜避开白蚁危害地带、热源影响和易遭外力损伤的区段。5. 3. 2 直埋
敷设电缆
方式,应符合下列规定:1 电缆应敷设于壕沟里,并应沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不少于100mm的软土或砂层。2 沿电缆全长应覆盖宽度不...
电缆沟的
电缆敷设安装
一般
规范
要求是什么?
答:
(1)敷设在不填黄沙的电缆沟(包括户内)内的电缆,为防火需要,应采用裸铠装或非易(或阻)燃性外护层的电缆。(2)电缆线路上如有接头,为防止接头故障时殃及邻近电缆,可将接头用防火保护盒保护或采取其它防火措施。(3)电缆沟的沟底可直接放置电缆,同时沟内也可装置支架,以增加
敷设电缆
的数目。
电缆敷设
施工
规范
是什么?
答:
电缆
桥架
安装
施工
规范
1.1 为餍足工程设计中对电缆桥架的安装要求,特体例此暂行规定。待国度规范有电缆桥架安装的具体要求后,即以国度规定为准。1.2 电缆桥架供工矿企业以及平易近用修建
敷设
电力电缆、控制电缆、通讯电缆及自控管缆等之用。2、电缆桥架的安装 2.1 电缆桥架的总最简单的面安插应作到...
电缆
及电缆桥架
安装敷设规范
答:
1.
电缆
及电缆桥架的
安装敷设
适用于新建或扩建的一般工业与民用建筑,电压等级为10KV及以下。2. 安装和敷设工作应严格依据批准的设计文件进行。3. 电缆桥架是由托盘(槽)或梯架的直线段、弯通非直线段以及支、吊、托架组成的刚性结构系统,用于敷设连续性的电缆。4. 金属电缆桥架、支架以及引入或引出...
电缆
桥架
安装
有哪些
规范
呢?
答:
电缆桥架应尽可能在建筑物、构筑物(如墙柱梁、楼板等)上
安装
。电缆桥架的总平面布置应做到距离最短又满足施工安装、
电缆敷 设
的要求。梯架或有孔托盘水平敷设时距地高度不低于2.5m;线槽、无孔托 盘距地高度不低于2.2m。但敷设在 电气专用房间(如配电室、电气竖井、技术层)内除外。桥架垂直敷设时...
电缆敷设
施工标准
规范
是什么
答:
电缆敷设
施工标准
规范
如下所示;强电与弱电线路平行敷设,距离1米及以上。埋设深度:直埋敷设、穿管敷设均为当地冻土层以下。比如北京地区埋设深度:自然地面下0.8——1.0m。直接埋地敷设的线路,过道路时,应穿钢管保护;直埋敷设线路应按国标图集《室外电缆敷设》要求施工,一般施工图中会给出做法及参见...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电线电缆敷设规范
电力电缆敷设标准规范
室外电缆敷设规范
电缆埋地敷设规范标准
单芯电缆敷设规范
电缆穿管敷设规范
电缆保护管埋地敷设规范
电缆穿管埋地敷设规范
电缆线敷设规范与要求