1、《JGJ16-2008民用建筑电气设计规范》
8.3.2明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。2、地下室一般属于“潮湿场所”,如果是“暗敷”预埋在顶板内,金属导管“宜”采用管壁厚度不小于1.5m...
kbg
电线管
施工
规范
是什么?
答:
9.KBG管电线管路埋入墙体或混凝土内时,管路与墙体或混凝土表面净距不应小于15mm
。10.KBG管电线管路暗敷设时,管路固定点应牢固,且应符合下列规定:(1)敷设在钢筋混凝土墙及楼板内的管路与钢筋绑扎固定,
固定点间距不应大于1000mm
;(2)敷设在砖墙、砌体墙内的管路,剔槽宽度,不应大于管外径5mm。固...
jdg
电线管
安装
规范
?
答:
(1)JDG穿线管的切断须采用无齿锯或钢锯切断,端口应光滑,无毛刺
。(2)JDG穿纬管暗敷设时,其弯曲半径不应小于管外径的6倍,在混凝土平面内,其弯曲半径不应小于管外径的10倍JDG管明敷设时,其弯曲半径不应小于管外径的6倍。当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的4倍 (3...
穿
电缆
线路保护
管有什么规范
标准吗?
答:
1、
管内所穿导线(包括绝缘层)的总面积不应大于内经截面的 40% ;2 、管内导线不准有接头和扭拧现象
;3 、
同一回路的各相导线
,不论根数多少应穿入一根管内,而不同回路和不同电压的线路导线不允许穿一根管内,交流和直流线路导线不得穿一根管内,一根相线不准单独穿入钢管。电线、电缆敷设规...
电线
用明线
敷设
时是不是一定要穿管
答:
应采用线卡沿墙体、顶棚或建筑物构件表面直接敷设
。8.2.5直敷布线在室内敷设时,电线水平敷设至地面的距离不应小于2.5m,垂直敷设至地面1.8m部分应穿管保护。8.2.6护套绝缘电线与接地导体及不发热的管道紧贴交叉时,宜加绝缘导管保护,敷设在易受机械损伤的场所应用钢导管保护。
kbg
电线管明
配管的做法
答:
kbg明配管
敷设
其他要求:1、管路敷设应尽量减少中间接线盒,在管路较长或转弯时可加装接线盒。2、管路水平敷设时,高度不应低于2.5m:垂直敷设时,不低于1. 8m(1.8m以下应加保护管保护)。3、管路较长时,超过下列情况时应加接线盒:A、塑料管:1.管路无弯时,30m;2.管路有一个弯时,20m; ...
电气照明配管类型及配管要求
答:
配管包括
电线管
、钢管、防爆管、塑料管、软管、波纹管等。配管敷设要求 1、明配管时,管路应沿建筑物表面横平竖直敷设,但不得在锅炉、烟道和其他发热表面上敷设。2、水平或垂直
敷设的
明配管路允许偏差值,在2m以内均为3mm,全长不应超过管子内径的1/2。3、暗配管时,电线保护管宜沿最近的路线敷设,...
消防
电线管
有哪些要求
答:
通常消防采用的
电线管
是:jdg镀锌穿线管和kbg镀锌穿线管。
明敷
时(包括
敷设
在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可...
预埋
电线管的
要求
答:
管线长度每超过20m有二个弯时 管线长度每超过12m有三个弯时 ⑤水平或垂直
敷设的
明配管的允许偏差值管线长度在2m内时,不能大于3mm,但全长不得大于管内径的1/2。⑥
电线管
敷设:一层顶板以上楼层均为PVC
管敷设
,接口采用粘接,管口应光滑,粘接要牢固,钢管在箱盒两端应用Φ6钢筋跨接焊,钢制保护管...
JGJ16-2008民用建筑电气设计
规范
8.3.2条怎么理解?地下室预埋的套管算...
答:
《JGJ16-2008民用建筑电气设计
规范
》 8.3.2
明敷
于潮湿场所或埋地
敷设的
金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的
电线管
。地下室一般属于“潮湿场所”,如果是“暗敷”预埋在顶板内,金属导管“宜”采用管壁厚度不小于1.5mm,也...