88问答网
所有问题
当前搜索:
电缆穿管埋地敷设规范
电缆敷设
时应符合哪些规则要求。
答:
5. 3. 5 直埋
敷设
的电缆,严禁位于地下管道的正上方或正下方。电缆与电缆、管道、道路、构筑物等之间的容许最小距离,应符合表5.3.5的规定。表5.3.5 电缆与电缆、管道、道路、构筑物等之间的容许最小距离(m)(表略)注:① 用隔板分隔或
电缆穿管
时不得小于0.25m;② 用隔板分隔或电缆穿...
地埋
敷设电缆
有哪些要求?
答:
电缆穿管
地埋
敷设规范
要求:管道选择、敷设深度、电缆布线方式、保护措施、接地要求、标识和记录、质量检测、相关法规遵守。1、管道选择:地埋电缆通常通过管道进行敷设,规范要求选择符合要求的管道材料。管道应具有耐腐蚀、防水、抗压能力,并能够适应埋设环境的特殊要求。2、敷设深度:为防止外部因素(如交通...
穿电缆
线路保护管有什么
规范
标准吗?
答:
1、 管内所穿导线(包括绝缘层)的总面积不应大于内经截面的 40% ;2 、管内导线不准有接头和扭拧现象;3 、同一回路的各相导线,不论根数多少应穿入一根管内,而不同回路和不同电压的线路导线不允许穿一根管内,交流和直流线路导线不得穿一根管内,一根相线不准单独穿入钢管。电线、
电缆敷设
...
电力
电缆敷设
有什么要求?
答:
直埋
敷设
的电缆,严禁位于地下管道的正上方或正下方。 电缆与电缆、管道、道路、构筑物等之间的容许最小距离,应符合表5.3.5的规定。 表 电缆与电缆、管道、道路、构筑物等之间的容许最小距离(m)注:① 用隔板分隔或
电缆穿管
时不得小于0.25m;② 用隔板分隔或电缆穿管时不得小于0.1m; ③ ...
电缆
直
埋地穿管敷设
的方法
答:
1、
电缆
直
埋地穿管敷设
时,通常选用铠装电缆。2、在挖掘的沟底,应确保是松软的土层,无石块或其他硬质杂物,如有,应铺设100mm厚的软土或砂层。电缆周围的泥土不应含有腐蚀电缆金属包皮的物质(如酸碱液体、石灰、炉渣、腐植质和有害物渣滓等),如有,应清除并换土。埋深不应小于0.7m(在严寒地...
JGJ16-2008民用建筑电气设计
规范
8.3.2条怎么理解?地下室预埋的套管算...
答:
1、《JGJ16-2008民用建筑电气设计
规范
》 8.3.2明敷于潮湿场所或
埋地敷设
的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。2、地下室一般属于“潮湿场所”,如果是“暗敷”预埋在顶板内,金属导管“宜”采用管壁厚度不小于1....
电缆
套管
埋地敷设规范
答:
电缆
套管
埋地敷设
的
规范
主要包括:电缆套管的选择、埋设深度、敷设方式、保护措施等方面,这些规范旨在确保电缆安全、稳定地运行,同时减少因外力或环境因素导致的损坏。首先,电缆套管的选择应符合相关标准和规范。例如,应选用具有足够机械强度和耐腐蚀性能的材质,如PVC管、钢管等。这些套管不仅能有效保护电缆...
埋地敷设电缆
与管道的净距要求
答:
埋地敷设
的
电缆
与可燃气体及易燃液体管道平行或交叉的最小净距(m)为1米。GB50303中12.2.1第5条规定电缆桥架应敷设在易燃易爆气体管道的下方,当设计无要求时,与管道平行和交叉的净距应小于0.5米。同时,强制性条文也有要求:在电缆隧道和电缆沟道中,严禁有可燃气、油管路穿越。架空敷设的电缆与...
建筑电气
规范
中对
埋地
的电线管有什么要求,最好有规范根据,谢谢
答:
详见GB 50217-2018《电力工程
电缆
设计标准》5.4电缆保护
管敷设
。
电缆
地埋深度为多少
答:
电缆
表面距地面的距离不应小于0.7m,穿越农田时不应小于1m,且电缆应埋在冻土层以下。在电缆引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处等受条件限制时,可浅埋,但应采取保护措施。在电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、腐植物质、虫鼠等危险的地段,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电缆穿管地埋敷设规范要求
电缆线路埋地敷设规范
电缆敷设规范要求
电缆埋管敷设规范
室外电缆穿管敷设规范
电缆敷设规范
电缆保护管埋地敷设规范
电缆穿管敷设规范要求