88问答网
所有问题
当前搜索:
电线管敷设规范
电线
管道怎么
敷设
?
答:
一、柔性管道
敷设
超过以下长度时,应在中间加装分箱或加大管径:1)管道总长度超过20m,无弯曲时。2)管道总长度超过14m,只有一个弯头。3)管道全长8米以上,有两个弯头。4)管道长度大于5米,有三个弯头。二、导线保护管遇有下列情况之一时,应在中间加装接线盒或电缆盒,接线盒或电缆盒的位置应...
穿电缆线路保护管有什么
规范
标准吗?
答:
1、 管内所穿导线(包括绝缘层)的总面积不应大于内经截面的 40% ;2 、管内导线不准有接头和扭拧现象;3 、同一回路的各相导线,不论根数多少应穿入一根管内,而不同回路和不同电压的线路导线不允许穿一根管内,交流和直流线路导线不得穿一根管内,一根相线不准单独穿入钢管。
电线
、电缆
敷设
...
kbg
电线管
施工
规范
是什么?
答:
1.KBG
管电线
管路,不宜穿过建筑物、构筑物或设备的基础。当必须穿过时,应另设保护 管或采取其它措施。2.KBG管电线管路,经过建筑物的沉降缝或伸缩缝处,应装设两端固定的补偿装置。3.KBG管电线管路
敷设
及管内穿线的施工及验收,除应符合本
规范
的规定外,尚应符合国 家现行的有关规范的规定。4.K...
线管
预埋
规范
要求
答:
线管预埋
规范
要求如下:1、线管预埋施工应符合国家标准,如中国的《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)等。2、在多尘或潮湿场所
敷设
的
电线管
,管口及连接处应密封良好,以防止灰尘、水分等进入管道影响电线的正常使用。3、电线管不宜穿过设备、建筑物及构筑物的基础。如必须穿越,应采取适当...
建筑电气
规范
中对埋地的
电线管
有什么要求,最好有规范根据,谢谢
答:
详见GB 50217-2018《电力工程电缆设计标准》5.4电缆保护
管敷设
。
jdg
电线管
安装
规范
?
答:
(1)JDG穿线管的切断须采用无齿锯或钢锯切断,端口应光滑,无毛刺。(2)JDG穿纬管暗
敷设
时,其弯曲半径不应小于管外径的6倍,在混凝土平面内,其弯曲半径不应小于管外径的10倍JDG管明敷设时,其弯曲半径不应小于管外径的6倍。当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的4倍 (3...
建筑电气安装
规范电线管
的
敷设
有 哪些?用什么字母表示?
答:
建筑电气安装
规范电线管
的
敷设
方式有:沿钢索敷设:SR 沿柱或跨柱敷设 :CLE 沿墙面敷设:WE 沿天棚面或顶棚面敷设:CE 在能进入的吊顶在敷设:ACE 暗敷设在梁内:BC 暗敷设在柱子内:CLC 暗敷设在墙内:WC 预埋在地面内:FC 暗敷设在顶板内:CC 导管代号:焊接钢管:SC 电线管:TC 硬质塑料...
电气照明配管类型及配管要求
答:
配管包括
电线管
、钢管、防爆管、塑料管、软管、波纹管等。配管
敷设
要求 1、明配管时,管路应沿建筑物表面横平竖直敷设,但不得在锅炉、烟道和其他发热表面上敷设。2、水平或垂直敷设的明配管路允许偏差值,在2m以内均为3mm,全长不应超过管子内径的1/2。3、暗配管时,电线保护管宜沿最近的路线敷设,...
JGJ16-2008民用建筑电气设计
规范
8.3.2条怎么理解?地下室预埋的套管算...
答:
1、《JGJ16-2008民用建筑电气设计
规范
》 8.3.2明敷于潮湿场所或埋地
敷设
的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的
电线管
。2、地下室一般属于“潮湿场所”,如果是“暗敷”预埋在顶板内,金属导管“宜”采用管壁厚度不小于1....
电工穿导线管有什么
规范
?
答:
一、 线管的代号 SC:焊接钢管,TC:
电线管
,PC:硬质塑料管, CT:电缆桥架,CP:金属软管,SR钢线槽 RC:水煤气管 电气设计施工图中常用线路
敷设
方式 SR:沿钢线槽敷设BE:沿屋架或跨屋架敷设CLE:沿柱或跨柱敷设WE:沿墙面敷设CE:沿天棚面或顶棚面敷设ACE:在能进入人的吊顶内敷设BC:暗敷设在...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电缆敷设国家标准GB50217
电线接头挂锡国家标准最新
电线管敷设保护层要求
电线穿管的国家标准规范要求
什么规范要求电线烫锡
电气线管敷设施工规范
室内电线管安装规范
电缆钢管安装规范要求
电线安装规范国家标准