无功补偿柜功率因数小怎么办
变压器轻载
功率因数
低
怎么办
?
答:
高压计量常常遇到的问题是:轻载时
功率因数
偏低,低压侧的
无功补偿
装置无法补偿到位。原因就是补偿装置在低压侧,无法检测到变压器的
无功功率
,也无法补偿变压器的无功需求。处理原理:补偿变压器的无功需求。处理方法:有两种,选择其一即可。1、在高压侧皆一个固定电容器,补偿变压器的无功功率。此法需要供电...
无功补偿
低
怎么解决
?数值在0.8-0.86之间
答:
您好:是电容
柜补偿
吗?是自动补偿吗?控制器显示电容器组都投上了吗?如果电容器都用上了
功率因数
还是不够,就要增加电容器容量,如果电容器组没有都用上功率因数不够,就要对补偿设备进行检修。另外还要分清,是一直都这样,还是用了一段时间才出现的问题,新增负载没有。
低压智能
无功补偿
控制器显示低无功,
功率因数
显示0.76控制器却不投入电容...
答:
你可以要求
柜子
厂家(或补偿控制器厂家)给予赔偿,除非他们能证明,
功率因数
不达标不是他们产品的质量问题造成的。这里所说的质量,包括现场适应性,等等。更多关于
无功补偿
、功率因数等等问题的资料可到这里来查找和讨论:zhidao.baidu.com/uteam/view?teamId=36954 ...
求助各位专家,
无功补偿
补不上的问题?
答:
呵呵 其实你遇到的问题是很常见,处理起来也很简单的。我们处理过很多。通常,1000KVA的变压器,供电局是采用高压计量,就是说,电表是在你的变压器之前,计量的时候,不仅仅计量了你的用电设备,也把变压器一起做了计量。高压计量常常遇到的问题是:轻载时
功率因数
偏低,低压侧的
无功补偿
装置无法补偿到位...
电容
补偿柜功率因数
1.00,
怎么办
答:
2、找到后,就可以查看电表上写着的
功率因数
。在实际电力系统中,大部分负载为异步电动机。其等效电路可看作电阻和电感的串联电路,其电压与电流的相位差较大,功率因数较低。并联电容器后,电容器的电流将抵消一部分电感电流,从而使电感电流减小,总电流随之减小,电压与电流的相位差变小,使功率因数...
进行
无功补偿
能提高负载本身的
功率因数
吗
答:
当电网的负荷呈感性时,如电动机、电焊机等负载,这时电网的电流滞带后电压一个角度,当负荷呈容性时,如过量的
补偿
装置的控制器,这是电网的电流超前于电压的一个角度,即
功率因数
超前或滞后是指电流与电压的相位关系。通过补偿装置的控制器检测供电系统的物理量,来决定电容器的投切,这个物理量可以是功率因数或
无功
...
智能
无功补偿柜
,为什么投入电容越多,显示的
功率因数
越小?
答:
无功补偿
控制器里面的
功率因数
数值有一种,0.0到1 这是数字上表示的,但是数字有容性和感性之分,通常没有补偿的过程中,(接线正确)显示的数字式感性的功率因数,有的控制器会在数字旁边表示出来电感的符号, 而投入电容中一旦过补偿,功率因数会从1下降,可能到0.98 0.5 投入越多数据越小,...
补偿
后总电流变化
答:
补偿后总电流输出变大。因为补偿前电流含有一些电感性的
无功功率
,
功率因数小
,进入
无功补偿柜
,增加了电容型无功功率,将感性的无功功率减少了,功率因数高了,所以同样的有功功率因为功率因数不同,显示的电流不一样。电容补偿就是无功补偿或者功率因数补偿。电力系统的用电设备在使用时会产生无功功率,...
无功补偿
全投
功率因数
也只有0.83是
怎么
回事。请哪位大师帮帮我。补偿...
答:
不懂,
功率因素
一般要0.9以上,我感兴趣的是变压器容量500是两台加起总容量吧
因负载
功率因数
低而造成的不良结果,并说明如何改善感性负载的功率因数...
答:
也就意味着安装低
功率因数
负载的初期投资会增加。二、改善感性负载的功率因数 提高电感性负载电路功率因数的方法是在电感性负载两端并联合适大小的电容。因为电感上电压超前,电容上电压滞后;对于某频率的交流电,大小匹配的电感电容并联电路可等效为纯电阻电路,功率因数提高。并联电容器
无功补偿
电路图 ...