3月份以前没有出现过这样的情况,但是3月份开始,被供电局罚款了!我们这边厂房一楼分租给别的厂,会不会就是因为一楼厂房用电负载的问题?还是说我们配电房的补偿电容的配置问题呢?以前功率因数都是在0.95左右的,没有被罚过款。补偿电容会不会有所损耗?还是其他原因呢?请高手指点迷津!!谢谢!
谢谢您的解答,我就不知道是不是因为我外租一楼的厂房负载过大而造成的!!?我们之前是限制那个厂负载在200A以下的,后来他们将开关换成了负载400A以下的,会不会因为这个问题造成您所说的过补偿了?
追答按你的说法的话,那个厂负载从200A增加到400A,应该是欠补偿。因为无功负荷比原来增加的较多,致使原有无功补偿装置已不能满足补偿要求,应增加补偿装置容量。
谢谢您的解答,我也是怕无功补偿柜里的补偿电容会不会有耗损,因为之前换过一次!
追答补偿电容耗损是指耗电,还是补偿电容器的容量耗损
谢谢您的解答!我看了一楼厂房的用电量,也不会比往常的多!就是怕之前换过补偿电容,就不知道电容会不会耗损!?
谢谢您的解答!但是我们换电容式一次性全部换掉的啊!没有说只换一部分的哦!
追答那你看下你的补偿柜的功率因数,然后看下高压计量那个功率因数,看是否大致相符,一般是低压的0.95,高压侧的功率因数是0.92左右