88问答网
所有问题
当前搜索:
补偿柜功率因数太低怎么处理
补偿柜
越补
功率
越
低怎么处理
呢?
答:
4、谐波严重:更换带有谐波治理功能的无功
补偿
装置,或者是给现有的无功补偿装置增加谐波抑制功能。
...可是每个月供电公司都要罚款说我们的
功率因素低
答:
建议:1、自己计算一下功率因数。远程超表的,应该是四费率峰谷表吧?里边有功、无功总电量都有显示的。自己隔段时间计算一下,看看功率因数是不是真的低。
2、仔细看一下电费收缴单,一定要全看懂
。不懂的话问营业站。里边有具体数据的。3、我的复合开关出过问题,一组C切不下来,导致夜间长期反...
单位配电房有无功
补偿柜
,可是为什么每次
功率因数
都是0.6左右,要被供电...
答:
看了看你的解释,还是不知道你的具体情况,不知道是不是自动补偿。
如果是自动补偿,要检查一下补偿控制器是不是有问题
。如果是固定补偿,看看是不是过补偿了,过补也会降低功率因数的。另外补偿电容器会逐步衰减,但一般不会太明显。还有一种情况就是,厂房有较大功率的短时工作负载(如电焊机),由...
智能无功
补偿柜
,投入电容越多,显示的
功率因数
越小,这是过补吗?
怎么
解决...
答:
你不投入,
只是让控制器采样,如果控制器显示正常,然后再打开投切旋钮,手动投切,一路一路的投切,功率因数逐渐上升
,就说明接线和控制器没有问题。如果都投上之后功率因数反而降低了,那就是过补。否则就是其他的问题
低压无功
补偿
正常但是
功率因数
不够
怎么
回事?
答:
重新设置
,方法如下:1.设置目标功率因数一般0.95左右。2.设置投入时限一般15S左右,3.设置互感器变比,这个要看进线柜互感器变比设置 4.设置过电压值440V 5.设置单个电容器容量。(这个有的控制器没有)有的话就按电容容量设置
无功
补偿
后
功率因数低怎么
样解决
答:
如果你指的是220千伏高压侧电容器
补偿
后
功率因数低
,说明电容器容量不足,难以满足无功需求,可以选择电容器增容,同时要求下属110变电所投入电容器进行补偿。如果是10千伏低压侧功率因数低,说明个别配网线路
功率因数过低
,应在线路上投入公变电容器,同时要求专变用户开工时必须投入电容器进行补偿。
单位配电房有无功
补偿柜
,可是为什么每次
功率因数
都是0.6左右,要被供电...
答:
这个是大概的接线原理图!这个是我们的东西,有其他问题可以给我留言
变压器空载运行导致
功率因数过低
,电容
补偿柜
不能投入运行。目前在0.85左...
答:
处理
方法:有两种,选择其一即可。1、在高压侧皆一个固定电容器,
补偿
变压器的无功
功率
。此法需要供电局同意,而且是在高压侧操作,要求较高。固定电容器的容量,要依据变压器的规格和参数来计算。2、在低压侧做强制补偿。依据轻载的实际情况,在低压侧采用过补偿方式,对变压器无功功率做补偿。可以用固定...
我有一台200KW的变压器,且有无功
补偿柜
,但
功率因素
达不到0.9
答:
200KVA变压器的
补偿
电容应为70KVAR或以上.如果容量下了
功率因数
是无法提上去的.测量电容可以用万用表的10*R挡测量.也可以看看电容补偿组的电流后再确定是否有故障.
低压无功
补偿
装置
功率因数
不够
怎么
维修
答:
您好:
功率因数
不够有三种情况:1)由于当初设计或者负载发生变化导致补偿容量不够。2)无功补偿设备出现问题,需要维修。3)电容器
补偿柜
,电容器分组不合理,投切策略无法覆盖补偿领域。所以,要根据您的具体情况进行不同的
处理
。您这样泛泛的提问,真的无法确定准确答案的。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
补偿柜功率因数补不上去
电容补偿柜功率因数低
功率因数低于0.9怎么办
无功补偿柜功率因数小怎么办
无功补偿显示负数怎么解决
电容柜功率因数低怎么处理
高压柜功率因数为啥会低
电容补偿柜功率因数一直为1
无功补偿太低怎么办