开电容补偿柜功率因数低
智能无功
补偿柜
,投入
电容
越多,显示的
功率因数
越小,这是过补吗?怎么解决...
答:
你不投入,只是让控制器采样,如果控制器显示正常,然后再打开投切旋钮,手动投切,一路一路的投切,
功率因数
逐渐上升,就说明接线和控制器没有问题。如果都投上之后功率因数反而降低了,那就是过补。否则就是其他的问题
电力的问题,为什么投入
补偿电容
越多
功率因数
越低呢?
答:
如果你的负荷基本上是阻性的,
补偿
没什么用处,甚至会过补偿;只有在感性负荷较多的情况下,才需要补偿。收的电费可能与变压器空耗有关,315的变压器,空耗为容量的1%左右,也就是3KW左右,一月的电量就要3*24*30.5=2196度,然后再加上你自己实际消耗的电量,就是应该交的电费。如果负荷很小,最好...
智能无功
补偿柜
,为什么投入
电容
越多,显示的
功率因数
越小?
答:
无功
补偿
控制器里面的
功率因数
数值有一种,0.0到1 这是数字上表示的,但是数字有容性和感性之分,通常没有补偿的过程中,(接线正确)显示的数字式感性的功率因数,有的控制器会在数字旁边表示出来电感的符号, 而投入
电容
中一旦过补偿,功率因数会从1下降,可能到0.98 0.5 投入越多数据越小,...
我们配电房柜里有个
电容补偿柜
,可
功率因数
显示0.71,正常吗?
答:
功率因数太低了,
如果时低压总进线的功率因数0.71要小心了,供电公司可能要开罚单了 我们这的规定是不能低于0.9
,如果是低压补偿大致有三种原因 1:补偿柜的控制器设置成了手动,没有随着功率因数的变化自动投切电容器,2:补偿柜容量太小,电容器全部投入后还是不够 3:补偿柜中有已经损坏的电容器...
电容补偿柜
补偿达不到要求,变压器是250kVA的,大型电机75kw的2台 35...
答:
补充:1、如果电动机较长时间低负荷运转,肯定会影响到整体的
功率因数
。因为cosφ=P/√P^2+Q^2=1/√1+(Q/P)^2。
补偿
容量与原有无功部分平衡后,Q是固定的,石料偏少,电动机有功输出减小,P变小,cosφ就会降低。2、设计补偿容量为80kvar,你通过
电容器
铭牌参数,核算一下是否达到补偿容量...
电容柜功率因数
越补越低为什么怎么办
答:
(1)
补偿
无功功率,可以增加电网中有功功率的比例常数 (2)减少发,供电设备的设计容量,减少投资,例如当
功率因数
cosφ=0.8增加到cos4=0.95时,装1kvar
电容器
可节省设备容量0.52kw;反之,增加0.52kw.对原有设备而言,相当于增大了发,供电设备容量.因此,对新建,改建工程.应充分考虑无功补偿,便可以减少...
智能无功
功率补偿
器怎么会越增开
电容器功率因数
越低呢?
答:
否则,很容易被罚款。只要一罚款,少则几百元,用电多的被罚上万元也不少见,抓紧解决啊。补偿控制器是
补偿柜
的核心元件,千万不要为了节省几百元去买山寨货,得不偿失的!更多关于无功补偿、
功率因数
等等问题的资料可到这里来查找和讨论:zhidao.baidu.com/uteam/view?teamId=36954 ...
无功
补偿电容器补偿
前
功率因数
是0.5,补偿后,补偿电流上升,功率因数却有...
答:
如果你是终端用户,告诉你一个你的权利:在
柜子
保修期内,假设你因为
功率因数
不能达标而被罚款了,你可以要求柜子厂家(或
补偿
控制器厂家)给予赔偿,除非他们能证明,功率因数不达标不是他们产品的质量问题造成的。这里所说的质量,包括现场适应性,等等。更多关于无功补偿、功率因数等等问题的资料可到这里...
你好,
电容
配电
柜功率因数
不稳定怎么解决,用电量小时功率因数下降到
答:
主要是
补偿电容器
和负载的无功功率不能保持基本平衡。用电量大时
功率因素
0.95 ,说明此时无功补偿合适。用电量小时功率因素0.3,说明此时补偿电容器嫌大了。解决办法:如有条件,可以把补偿电容器分成几组,用刀闸单独投切,负载大多投,负载小少投。你也而已在下班后将补偿电容停用试试。
低压
电容补偿柜
越补
功率因数
越低为什么怎么解决
答:
随着
补偿电容
的投入,控制器上的
功率因数
表指针不向正常方向移动,应是取样电流信号和取样电压信号不当引起的。若取样电压为220V时,取样电压必须与取样电流同相。取样电压为380V时,取样电压必须接非取样电流相的其它两相。简介 低压
电容器
通常指额定电压在400V~6kV之间的电力电容器。低压电容器作用是改善...