有一台
无功补偿柜
大了,现在要调
小怎么办
?
答:
如果是自动投切式的
无功补偿柜
,应该不会出现补偿容量太大的问题,因为它是根据
功率因素
自动输出所需无功量。固定式的无功补偿柜,如果改变电容的容量,因其串联有电抗器,这时电抗率会发生改变,减小电容时电抗率会向小的方向偏转,有谐振的风险,所以如果减小容量需同时更换串联电抗器。
低压智能
无功补偿
控制器显示低无功,
功率因数
显示0.76控制器却不投入电容...
答:
这主要在控制器的设置,如果控制器投入
无功
上限达不到设置要求,控制器也不发信号,要确定控制器显示无功是否低于调定值,如低于属正常。
...电表
功率因数
0.75左右,而变压器低压侧电容
补偿柜
0.96
答:
所以高计
功率因数
比低计的功率因数低,是正常的。
无功柜
上所示0.96是瞬时的,并不是平均的功率因数,实际的应该只有约0.9-0.93。因此,如果你的月用电量上去了,高低压侧的功率率因数就应该比较接近,问题就解决了。如果你长期用电量将保持目前水平,可以单独采用一组小电容作为空载
补偿
(15kVAR左右...
无功补偿
电容柜的问题!!!请教高手!!!(急!)
答:
供电企业一般将
功率因数
调整电费的标准定为0.9。若月度平均功率因数在0.9以下,就要罚款,多支出电费;若月度平均功率因数在0.9以上,就受奖励,少支出电费;你现的
无功补偿柜
里的电容器有4块14Kvar的,6块40Kvar的。总补偿容量为:Q=4*14+6*40=56+240=296Kvar,远远大于最大补偿量80Kvar,全...
低压
无功补偿
控制器
怎么
设置
答:
1、设置目标
功率因数
一般0.95左右。2、设置投入时限一般15S左右。3、设置互感器变比,这个要看你进线
柜
互感器变比设置。4、设置过电压值440V。5、设置单个电容器容量,(这个有的控制器没有)有的话就按电容容量设置。
无功功率补偿
装置在电子供电系统中所承担的作用是提高电网的功率因数,降低供电变压器...
...250KVA的
功率因数
只有0.19,请问用电量低
无功补偿
不起作用吗?_百度...
答:
负载电流太小,
无功功率补偿
控制器的取样电流低于互感器额定值6%时,为防止r投入电容过补偿引起振荡,‘欠流’指示灯亮,不投入电容是正常的。因用电量过少,有功、无功变损的最低额电度不变,所以导致
功率因数
很低。试计算求证:当月用电度:70度,无功电度:0(实际应有电度的),变损有功电度:...
功率因数
低至0.84,电业局会罚多少钱?
答:
“力调电费”是供电公司对企业用电过程中
功率因数
未达到规定标准的罚款!通过改进配电室无功补偿设备的改造升级,企业可以完全避免罚款!产生“力调电费”的原因是什么?总结原因可分为以下几类:1.未配置
无功补偿柜
:工业企业为自主配电室,部分企业主为节约成本,配电室未配置无功补偿(电容柜)。2.无功...
求助:中频炉
无功补偿
答:
我们了解的到数据,中频炉的
功率因数
大致为0.76~.0.83左右。不高。如果不做
无功补偿
,肯定会被供电局罚款的。但是,中频炉的功率因数偏低,不是传统意义上的电流滞后引起的,而是谐波太大引起的。所以,中频炉的无功补偿,不能采用普通电容补偿的方式,必须做谐波治理才行。否则,如果上普通的电容柜,...
电容自动
补偿
控制器
怎么
设置
功率因数
在0.95
答:
95这个你想要的数值上。不过有个问题想同你探讨:你说“现在补到0.97-0.99了,不经济”这种说法好像依据不足。如果你的
补偿
装置已经是正式的设备,投入正常使用了,那么它工作起来,使补偿后
功率因数
越高(越接近1.00),供电局的奖励就越多,对于设备成本摊销也越快,结果应该是更经济才对。
低压配电
柜
在小负载时,
无功功率补偿
器测得
功率因数
与多功能仪表测得功率...
答:
2、低负荷的时候,一般的
无功补偿
控制器的测量出来的
功率因数
数据的误差都比较大,这是成本决定的。只是低负荷的时候,也通常不需要补偿,所以补偿控制器显示的数据,做参考就行了。……无功补偿,是国家提倡的节能技术,但是专业性较强,需要专业人员来做。如果你一定要处理数据一致性的问题,这里三言两...