变压器高压绝缘电阻
电力
变压器绝缘电阻
多大合适?
答:
控制线路的
绝缘电阻
值不应低于1兆欧姆。潮湿环境下、可降低为0.5兆欧。3、架空线路每个悬式绝缘子的绝缘电阻值不应低干300兆欧。4、
高压
线路和设备的绝缘电阻值一般不低亍1000兆欧。5、6至10千伏电缆线路的绝缘电阻值不低于400至1000兆欧。6、电力
变压器
投入运行前的绝缘电阻值不应低于出厂时的百分...
检测
变压器
的
绝缘电阻
是多少兆欧?
答:
电气规范
绝缘电阻
的检测标准是每千伏电压绝缘电阻不低于1兆欧姆。电器设备绝缘电阻的检测标准主要有下面内容:
高压
配电装置绝缘电阻测试 A. 可动部分绝缘电阻,用2500V摇表测试,不低于1MΩ。B. 高压主回路的绝缘电阻,不低于250MΩ。交流电动机绝缘测试 C. 定子额定电压在1000V以上的,用2500V摇表测量...
干式
变压器绝缘电阻
标准值
答:
100MΩ、1GΩ。1、对于低压绕组(为小于1000V),其
绝缘电阻
应大于100MΩ。2、对于
高压
绕组(为大于1000V),其绝缘电阻应大于1GΩ。
变压器
对地
绝缘电阻
国家要求多大
答:
在国家标准中,没有关于
绝缘电阻
的规定,只有更严格的耐压规定。在安装技术规范中有规定。耐压与绝缘电阻之间有关系,但没有可换算的根据。新
变压器
与旧变压器的要求、容量大小的要求肯定不一样。我一时没有具体的规范给你。但我的印象里,>600兆欧是可以的。经过修理后的变压器,可以低一些....
10千伏变400伏
变压器
,
高压
侧和低压侧 低压侧对地的
电阻
的不能低于多少...
答:
最低不得低于每伏500欧;电动机二次回路
绝缘电阻
不应低于1兆欧。5.电力
变压器
:投入运行前,绝缘电阻应不低于入出厂时的70%,运行中可适当降低。6.低移动电器、手持式电动工具:带电部分与可触及的工具金属外壳之间绝缘电阻,Ⅰ类设备不于2兆欧;Ⅱ类设备不低于7兆欧;Ⅲ类设备不低于1兆欧。
三相
变压器高压
对外壳阻值
答:
您好,三相
变压器高压
对外壳阻值:对电力线路
绝缘电阻
值的要求为:不低于1000兆欧。1.运行中的低压线路:要求对地绝缘电阻不低于每伏1千欧。希望我的答案能帮助您,谢谢。
10kv的
变压器
对地绝椽阻值应该是多少?最低能多少?
答:
绝缘电阻
值
高压
低压及地不小于300M,低压高压及地不小于100M。电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1M...
10kv
变压器高压
三相之间
绝缘电阻
多少为合格的?
答:
10kV
变压器高压
绕组三相之间的
绝缘电阻
应该大于等于2兆欧姆,这是国家标准规定的合格值。具体来说,根据GB1094.1-2013《电力变压器第1部分:一般技术要求》标准的规定,10kV变压器高压绕组三相之间的绝缘电阻应不小于2兆欧姆,而且任何两个相之间的绝缘电阻也应不小于2兆欧姆。需要注意的是,绝缘电阻值是...
变压器高压
对地
电阻
是多少?低压对地电阻是多少?高压对低压电阻是多少...
答:
高压
应该是30兆以上,越大越好。低压原则上在0.5兆以上,也是越大越好。
怎样测量
变压器
低压绕组对
高压
绕组的
绝缘电阻
答:
1、采用2500V摇表。检查摇表0位和无穷大指示良好。2、测量
高压
绕组对低压绕组及地的
绝缘电阻
,将高压绕组三相短路后接至摇表的L端。将低压绕组三相短路接地后接至摇表的E端。按每分钟120转摇动摇表,15秒时读取电阻R15,至60秒时读取电阻R60,一分钟的读数R60即为绝缘电阻。R60/R15即为吸收比。3、按2...