88问答网
所有问题
当前搜索:
变压器绝缘电阻多少合格
电力
变压器绝缘电阻多大
合适?
答:
5、6至10千伏电缆线路的绝缘电阻值不低于400至1000兆欧
。6、电力变压器投入运行前的绝缘电阻值
不应低于出厂时的百分之70
、运行中可适当降低。
检测
变压器
的
绝缘电阻
是
多少
兆欧?
答:
H. 运行中高压电缆
绝缘电阻
不小于2 MΩ,低压电缆不小于0.5 MΩ。
干式
变压器绝缘电阻
标准值
答:
100MΩ、1GΩ
。1、对于低压绕组(为小于1000V),其绝缘电阻应大于100MΩ。2、对于高压绕组(为大于1000V),其绝缘电阻应大于1GΩ。
用兆欧表测量接地
变压器
铁蕊对地
绝缘电阻
值,一般不低于
多少
?
答:
一般不低于20兆欧
,就可以了。国标规定是≥500Ω/V。测量前需要先断电,放电,确保没电再去测量。测量完要再次放电。希望能帮到你,谢谢采纳
如何判断
变压器绝缘电阻
试验好坏?
答:
35kv 110以上 温度 绝缘电阻允许值 300M 400M 800M 20
以上是变压器绝缘电阻测量数据的判断依据,绝缘电阻测量需要注意一个事项,在对变压器试验过程中,在读取变压器绝缘电阻的数据后,应首先将测量引线与变压器被试线圈脱离,在停止兆欧表工作,然后对被测线圈封地,进行充分放电以防止击穿线圈望采纳。
电力
变压器
的
绝缘电阻
不应低于?
答:
电力
变压器
的
绝缘电阻
不应低于出厂时绝缘电阻的50%。也就是最初的一半。
变压器
铁芯对地
绝缘多少
答:
200MΩ。国标没有规定铁芯对高低压的
绝缘电阻
值,规定了干式
变压器
铁芯对地的绝缘电阻值,是200MΩ,变压器的绝缘电阻值是用绝缘表测的,例如摇表.国标规定的是测高压-低压,低压地铁芯地。
变压器
对地
绝缘电阻
国家要求
多大
答:
在国家标准中,没有关于
绝缘电阻
的规定,只有更严格的耐压规定。在安装技术规范中有规定。耐压与绝缘电阻之间有关系,但没有可换算的根据。新
变压器
与旧变压器的要求、容量大小的要求肯定不一样。我一时没有具体的规范给你。但我的印象里,>600兆欧是可以的。经过修理后的变压器,可以低一些....
变压器
需要测试的
绝缘电阻
都有哪些(比如相间绝缘电阻),
答:
三相
变压器
一般只测量高压侧和低压侧相对地的
绝缘电阻
(中性点接地的需临时拆开),必要时测一下吸收比。绝缘电阻的通用标准是每千伏电压不低于1个兆欧。110kv不低于110兆欧(严格说相对地电压只有64kv不到,只要大于64兆欧即可)。还有交流耐压试验,交流1分钟(10KV的要升到35KV)。
对
变压器绝缘电阻
值有哪些规定?测量时应注意什
答:
变压器绝缘状况的好坏按以下要求判定:(1) 在变压器使用时所测得
绝缘电阻
值与变压器在安装或大修干燥后投入运行前测得的数值之比,不得低于 50%。(2) 吸收比R60"/R15"不得小于 1.3 倍。符合上述条件,则认为
变压器绝缘合格
。测量变压器绝缘时应注意以下问题:(1) 必须在变压器停电时进行,各线圈出线...