88问答网
所有问题
当前搜索:
10kv变压器绝缘电阻值
10kv
的
变压器
对地绝椽
阻值
应该是多少?最低能多少?
答:
绝缘电阻值高压低压及地不小于300M,低压高压及地不小于100M
。电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1M...
10kv
的
变压器
对地绝椽
阻值
应该是多少?最低能多少?
答:
变压器的对地绝缘阻值是越高越好,10kv的变压器 使用2500V兆欧表测量绝缘电阻,
高压侧最低不能低于10MΩ
,绝缘太低不能送电,会击穿
10kv
的
变压器
对地绝椽
阻值
应该是多少?最低能多少
答:
1、一般情况下,
绝缘电阻值
如下:高压---低压及地不小于300M,低压---高压及地不小于100M。2、在比较干燥的环境下,以上绝缘电阻是很容易达到的,但在潮湿的环境,绝缘电阻会有所下降,一般地,若每1000V额定电压,其绝缘不小于2M,就能满足运行要求。3、但是如
变压器
遭受异常潮湿的凝露现象,则不论...
10千伏
架空线路
绝缘电阻
技术规范
答:
法律分析:10kv线路绝缘电阻至少为300MΩ才符合运行要求
。绝缘阻值判断:(1)所测绝缘电阻应等于或大于一般容许的数值,各种电器的具体规定不一样,最低限值:低压设备为0.5MΩ,3-10KV为300MΩ、20-35KV为400MΩ、63-220KV为800MΩ、500KV为3000MΩ。(2)将所测得数值与出厂、交接、历年的数...
10kv变压器
高压三相之间
绝缘电阻
多少为合格的?
答:
10kV变压器高压绕组三相之间的绝缘电阻应该大于等于2兆欧姆
,这是国家标准规定的合格值。具体来说,根据GB1094.1-2013《电力变压器第1部分:一般技术要求》标准的规定,10kV变压器高压绕组三相之间的绝缘电阻应不小于2兆欧姆,而且任何两个相之间的绝缘电阻也应不小于2兆欧姆。需要注意的是,绝缘电阻值是...
电力
变压器
低压侧的
绝缘阻值
是多少合格
答:
运行中的电力
变压器绝缘电阻
合格的标准是:
10KV
级及以下,
绝缘值
大于300兆欧;35KV级,绝缘值大于400兆欧(环境温度为20℃)。电力变压器通过绝缘电阻的测量,能够有效地发现某些绝缘问题及变压器的其他问题,例如绕组碰壳、碰铁芯、线圈之间短路等。所以定期检修时或大修后。都要测量绝缘电阻。测量变压器...
变压器绝缘电阻是多少
答:
电阻值
规定(20℃):3-
10KV
为300MΩ、20-35KV为400MΩ、63-220KV为800MΩ、500KV为3000MΩ
变压器
的
绝缘电阻
,一般都要参照原来的记录判断,原来的记录偏低的,这次虽然不合格,和原来的记录接近也可以投入运行,运行初期注意观察。当电阻值略低于标准又低压原来值的30%以上时要测量变压器的介质损耗和...
10kV
干式
变压器
的铁芯对高低压绕组的
绝缘电阻
最小为多少?这一项需要测 ...
答:
国标没有规定铁芯对高低压的
绝缘电阻值
,规定了干式
变压器
铁芯对地的绝缘电阻值,是200MΩ,正常来说,变压器的绝缘电阻值是用绝缘表测的,例如摇表。国标规定的是测高压--低压,低压--地,铁芯--地。对于油变,有几十MΩ就可以了,油变里低压装配时经常破坏了与铁芯间的绝缘层,因此,套装完...
10kv变压器
的低压绕组
绝缘电阻值
达到多少合格?
答:
一般规定是每一千伏需要1兆欧
绝缘
,
10kv
就要10兆欧以上,400v就要0.4兆欧以上。
10kv
线路
绝缘电阻
多少才符合运行要求?
答:
10kv线路绝缘电阻至少为300MΩ才符合运行要求
。绝缘阻值判断:(1)所测绝缘电阻应等于或大于一般容许的数值,各种电器的具体规定不一样,最低限值:低压设备为0.5MΩ,3-10KV为300MΩ、20-35KV为400MΩ、63-220KV为800MΩ、500KV为3000MΩ。(2)将所测得数值与出厂、交接、历年的数值进行比较...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv变压器相间绝缘电阻是多少
10kv变压器绝缘电阻测试
摇表测量10kv变压器好坏判断
10kv变压器绕组电阻值
10kv变压器相对地绝缘是多少
摇表怎么摇变压器
10kv变压器好坏判断视频
10kv变压器高压侧相间电阻值
10kv干式变压器绝缘电阻