88问答网
所有问题
当前搜索:
遥测变压器绝缘电阻
怎样用摇表测量
变压器
的
绝缘电阻
值?
答:
1、采用2500V摇表。检查摇表0位和无穷大指示良好。2、测量高压绕组对低压绕组及地的
绝缘电阻
,将高压绕组三相短路后接至摇表的L端。将低压绕组三相短路接地后接至摇表的E端。按每分钟120转摇动摇表,15秒时读取电阻R15,至60秒时读取电阻R60,一分钟的读数R60即为绝缘电阻。R60/R15即为吸收比。3、按2...
摇测
变压器
的
绝缘电阻
有哪些注意事项?
答:
摇测
变压器
的
绝缘电阻
应注意以下事项:(1)摇测前应将绝缘子、套管清扫干净,拆除全部接地线,将中性点接地隔离开关拉开。(2)使用合格绝缘电阻表,摇测时将绝缘电阻表放平,当转速每分钟达到120转时,读R15、R60两个数值,以测出吸收比。(3)测时应记录当时变压器的油温及环境温度。(4)不允许在摇...
如何测量
变压器
的
绝缘电阻
?
答:
用摇表摇,大于1即是好的
如何用摇表来测量
变压器绝缘电阻
呢?
答:
操作步骤:(1)应按设备的电压等级选择摇表,10KV-35KV的
变压器
,应选用2500伏摇表 (2)测量
绝缘电阻
以前,应切断被测设备的电源,并进行短路放电,放电的目的是为了保障人身和设备的安全,并使测量结果准确;(3)摇表的连线应是绝缘良好的两条分开的单根线(最好是两色),两根连线不要缠绞在一起,最好...
怎么用摇表摇测10KV 200KVA电力
变压器
的
绝缘电阻
答:
变压器绝缘分为“高(压)对低(压),高(压)对地,低(压)对地”三种情况,如发现
变压器绝缘电阻
明显区别,应使用屏蔽法测试(将高、低压侧桩头套管用铜线短接至摇表屏蔽桩头上),使用屏蔽法应注意屏蔽线为带电部位,应保持手对带电部位的安全距离。如果测试后,变压器绝缘电阻值上升不大,那说明...
摇测电力
变压器
的
绝缘电阻
应选用的摇表是
答:
应选用2500V的兆欧表,其量程一般不低于10000MΩ;测试额定电压在1kV以下的
变压器
时,选用1000V的兆欧表,量程不低于2000MΩ;对于220kV及以上的变压器,使用2500V或5000V、输出电流不小于3mA的兆欧表;测量变压器铁芯及金属附件的
绝缘电阻
时一般采用2500V兆欧表(对运行年久的变压器可用1000V兆欧表)...
测
变压器
的
绝缘电阻
,实际操作方法和程序,主要注意的是什么?
答:
(1)接线方法:将
变压器
停电、验电并放电后按以下要求进行。摇测一次绕组对二次绕组及地(壳)的
绝缘电阻
的接线方法:将一次绕组三相引出端lU、lV、1W用裸铜线短接,以备接兆欧表“L”端;将二次绕组引出端N、2U、2V、2W及地(地壳)用裸铜线短接后,接在兆欧表“E”端;必要时,为减少表面泄漏...
怎样摇测配电
变压器
的
绝缘电阻
答:
运行中的配电
变压器
,在定期预防性试验中或异常现象发生之后,都要停电来摇测它的
绝缘电阻
,检查线圈的绝缘是否被破坏。摇测绝缘电阻时,首先要把瓷套清扫干净,拆去全部引线和零相套管接地线,用1000V绝缘摇表以120r/min的转速摇测高压线圈对地(外壳)、低压线圈对地和高、低压线圈之间的绝缘电阻值。
变压器绝缘电阻
标准
答:
(1)这次测得的
绝缘电阻
值与上次测得的数值换算到同一温度下相比较,这次数值比上次数值不得降低30%;(2)吸收比R60/R15(
遥测
中60秒与15秒时绝缘电阻的比值),在10~30℃时应为1.3被及以上:
如何测量
变压器
的
绝缘电阻
吸收比
答:
(1)测量
变压器
的
绝缘电阻
吸收比的操作步骤:1) 拆除变压器一次和二次的母线或导线;2) 将高、低压瓷套管擦干净,正确检查兆欧表;3) 按
遥测
项目要求正确接线;4) 两人操作,一人转动兆欧表手柄,另一人握住“L”端的测试线绝缘部分,将兆欧表转至:120r/min,指针指向∞;5) 将“L”测试线触...