88问答网
所有问题
当前搜索:
变压器的绝缘电阻标准
电力
变压器绝缘电阻
多大合适?
答:
5、6至10千伏电缆线路的绝缘电阻值不低于400至1000兆欧
。6、电力变压器投入运行前的绝缘电阻值
不应低于出厂时的百分之70
、运行中可适当降低。
检测
变压器的绝缘电阻
是多少兆欧?
答:
H. 运行中高压电缆
绝缘电阻
不小于2 MΩ,低压电缆不小于0.5 MΩ。
干式
变压器绝缘电阻标准
值
答:
100MΩ、1GΩ
。1、对于低压绕组(为小于1000V),其绝缘电阻应大于100MΩ。2、对于高压绕组(为大于1000V),其绝缘电阻应大于1GΩ。
高压侧和低压侧低压侧对地的
电阻
的不能低于多少兆
答:
1、运行中的电力变压器绝缘电阻合格的标准是:
10KV级及以下,绝缘值大于300兆欧;35KV级,绝缘值大于400兆欧(环境温度为20℃)
。2、电力变压器通过绝缘电阻的测量,能够有效地发现某些绝缘问题及变压器的其他问题,例如绕组碰壳、碰铁芯、线圈之间短路等。所以定期检修时或大修后。都要测量绝缘电阻。测量变...
10千伏变400伏
变压器
,高压侧和低压侧 低压侧对地
的电阻
的不能低于多少...
答:
最低不得低于每伏500欧;电动机二次回路绝缘电阻不应低于1兆欧
。5.电力变压器:投入运行前,绝缘电阻应不低于入出厂时的70%,运行中可适当降低。6.低移动电器、手持式电动工具:带电部分与可触及的工具金属外壳之间绝缘电阻,Ⅰ类设备不于2兆欧;Ⅱ类设备不低于7兆欧;Ⅲ类设备不低于1兆欧。
变压器
对地
绝缘电阻
国家要求多大
答:
在国家
标准
中,没有关于
绝缘电阻
的
规定
,只有更严格的耐压规定。在安装技术
规范
中有规定。耐压与绝缘电阻之间有关系,但没有可换算的根据。新变压器与旧
变压器的
要求、容量大小的要求肯定不一样。我一时没有具体的规范给你。但我的印象里,>600兆欧是可以的。经过修理后的变压器,可以低一些....
变压器
铁芯夹件
绝缘电阻标准
答:
1、新安装或检修后和长期停用(三周)的
变压器
投入运行前应测
绝缘
。2、电压等级为1000V以上的绕组使用2500V摇表,1000V以下的绕组用1000V摇表。
电阻
值
规定
(20℃)3-10KV为300MΩ、20-35KV为400MΩ、63-220KV为800MΩ、500KV为3000MΩ。电压0.4KV及以下的变压器用500V摇表电阻≥0.5MΩ。3、...
电力
变压器
低压侧
的绝缘
阻值是多少合格
答:
运行中的电力
变压器绝缘电阻
合格
的标准
是:10KV。级及以下,绝缘值大于300兆欧;35KV级,绝缘值大于400兆欧(环境温度为20℃)。电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。当一次绕组通以交流电时,就产生交变的磁通...
一台
变压器的绝缘电阻
多少才合格?
答:
1)
绝缘电阻
换算至同一温度下,与 前一次测试结果相比应无显著变化,一般不低于上次值的70 2)35kV 及以上
变压器
应测量吸收 比,吸收比在常温下不低于1.3;吸 收比偏低时可测量极化指数,应不低 于1.5 3)绝缘电阻大于10000 MΩ 时,吸 收比不低于1.1 或极化指数不低于1.3 ...
10kv的
变压器
对地绝椽阻值应该是多少?最低能多少?
答:
绝缘电阻值高压低压及地不小于300M,低压高压及地不小于100M。电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路
的绝缘电阻
不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1M...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器相间绝缘电阻标准多少
变压器高压电缆绝缘电阻标准
变压器绝缘电阻国标
变压器测量绝缘电阻多少正常
箱式变压器绝缘电阻测量范围
变压器绝缘电阻值
变压器铁芯绝缘电阻标准
35kv变压器额定绝缘电阻多少
6kv变压器绝缘电阻标准值