88问答网
所有问题
当前搜索:
变压器绝缘电阻合格值
电力
变压器绝缘电阻
多大合适?
答:
5、6至10千伏电缆线路的绝缘电阻值不低于400至1000兆欧
。6、电力变压器投入运行前的绝缘电阻值
不应低于出厂时的百分之70
、运行中可适当降低。
检测
变压器
的
绝缘电阻
是多少兆欧?
答:
H. 运行中高压电缆
绝缘电阻
不小于2 MΩ,低压电缆不小于0.5 MΩ。
干式
变压器绝缘电阻
标准值
答:
100MΩ、1GΩ
。1、对于低压绕组(为小于1000V),其绝缘电阻应大于100MΩ。2、对于高压绕组(为大于1000V),其绝缘电阻应大于1GΩ。
如何判断
变压器绝缘电阻
试验好坏?
答:
你好如何判断
变压器绝缘电阻
是否
合格
?它主要依靠各绕组历次测量结果相互比较进行判断,归纳出以下三点:交接时,在相同温度下,不低于出厂试验值的70%。(2)予试时,在相同温度下,变压器绝缘电阻不低于交接或大修后试验值的50%。(3)如果不了解的话,可以参考以下数据:电压等级 3-10kv 35kv 110以上 ...
高压侧和低压侧低压侧对地的
电阻
的不能低于多少兆
答:
1、运行中的电力变压器绝缘电阻合格的标准是:
10KV级及以下,绝缘值大于300兆欧;35KV级,绝缘值大于400兆欧(环境温度为20℃)
。2、电力变压器通过绝缘电阻的测量,能够有效地发现某些绝缘问题及变压器的其他问题,例如绕组碰壳、碰铁芯、线圈之间短路等。所以定期检修时或大修后。都要测量绝缘电阻。测量...
变压器
对地
绝缘电阻
国家要求多大
答:
在国家标准中,没有关于
绝缘电阻
的规定,只有更严格的耐压规定。在安装技术规范中有规定。耐压与绝缘电阻之间有关系,但没有可换算的根据。新
变压器
与旧变压器的要求、容量大小的要求肯定不一样。我一时没有具体的规范给你。但我的印象里,>600兆欧是可以的。经过修理后的变压器,可以低一些....
10千伏变400伏
变压器
,高压侧和低压侧 低压侧对地的
电阻
的不能低于多少...
答:
对常用电气设备
绝缘电阻值
的要求 1.运行中的低压电气设备要求对地的绝缘电阻不低于每伏1千欧。新装和大修后的低压电气设备,要求绝缘电阻不低于0.5兆欧。在潮湿环境中对绝缘电阻的要求可降低到每伏500欧。2.高压设备:绝缘电阻一般不低于1000兆欧。3.电压互感器:低压侧绝缘电阻不得低于1兆欧,高压侧...
用兆欧表测量接地
变压器
铁蕊对地
绝缘电阻值
,一般不低于多少?
答:
一般不低于20兆欧,就可以了。国标规定是≥500Ω/V。测量前需要先断电,放电,确保没电再去测量。测量完要再次放电。希望能帮到你,谢谢采纳
变压器
需要测试的
绝缘电阻
都有哪些(比如相间绝缘电阻),
答:
三相
变压器
一般只测量高压侧和低压侧相对地的
绝缘电阻
(中性点接地的需临时拆开),必要时测一下吸收比。绝缘电阻的通用标准是每千伏电压不低于1个兆欧。110kv不低于110兆欧(严格说相对地电压只有64kv不到,只要大于64兆欧即可)。还有交流耐压试验,交流1分钟(10KV的要升到35KV)。
变压器
测量
绝缘电阻值
有什么规定?
答:
(1)变压器在停运后、投运前均应用1000-2500V摇表测量线圈的
绝缘电阻
和吸收比。测量时应尽可能在相同温度下用电压等级相同的摇表进行,测量的数值和测量时的油温、环境温度应记入
变压器绝缘
记录簿内。(2)变压器在使用期间其
绝缘值
应不低于每千伏1MΩ,同时R6O"应不低于前次测量值的50%。(3)吸收比...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器高压侧绝缘电阻合格值
变压器铁芯绝缘电阻合格值
干式变压器绝缘电阻合格值
10kv变压器绝缘电阻值合格标准
变压器绝缘电阻多少合格
10kv变压器绝缘电阻值
变压器绝缘电阻标准值
变压器绝缘电阻测量值
干式变压器的绝缘电阻值规定