答:
4、其它原因………多说几句:
无功补偿
控制器,它的技术指标,包括命名规则,是有国家标准的,标准号是:《JB9663-2013,
低压无功功率
自动补偿控制器》。但是补偿器的其他内容,比如显示方式、调整方式、接线方式,等等,标准没有具体规定,都是由生产厂家自己规定的。所以,补偿控制器的显示不正常,你还...
请问变压器进行
无功补偿
后,
功率因素
一般要达到多少才算合格?
答:
现有规定,低于0.9要罚款,高于会奖励,一般
补偿
到0.9是个目标值,但从降低线损来看,
功率因数
越接近1越好
现有
低压
配电变压器功率因数是0.9以上,如果通过将
功率因数补偿
至趋于...
答:
将
功率因数补偿
到1.00就一定会产生谐振——这没有什么疑问。但是这个谐振不见得就一定威胁系统的安全:这得看你这个系统的各种电的参数。其时,别说将功率因数补偿到1.00了,就是补偿到一定数值时,换句话说:有的系统只要投入电容器而不采取防止谐振或谐波放大措施,就会发生谐波放大,或者说一定程度上...
低压无功补偿
,高压计量问题
答:
并不包括无功变损电度在内,如用电量过小,通过计算,
功率因数
显示偏低较多,只有在用电量达到变压器容量一半以上,功率因数才有可能在0.9附近。高压计量,
低压
侧
无功补偿
计算公式:http://hi.baidu.com/%B3%C2%BC%E1%B5%C0/album/item/4b0eb1120b26b8285baf5323.html ...
老师您好,
低压无功补偿
柜能自动投入但
功率因数
不能达到要求是什么原因...
答:
还有其他可能性,比如工作时间,补偿柜和供电局电表都显示达标,非工作时间,两个都显示不达标,那也是补偿柜的问题,等等。此外,也要看看供电局的电费清单,如果没有无功罚款,哪你可以慢慢检查。如果有罚款了,建议你尽快找专业人员来检查,尽快解决问题。提高
功率因数
,做
无功补偿
,是国家提倡的节能技术...
低压
智能
无功补偿
控制器显示低无功,
功率因数
显示0.76控制器却不投入电容...
答:
4、其它原因……多说几句:
无功补偿
控制器,它的技术指标,包括命名规则,是有国家标准的,标准号是:《JB9663-2013,
低压无功功率
自动补偿控制器》。但是补偿器的其他内容,比如显示方式、调整方式、接线方式,等等,标准没有具体规定,都是由生产厂家自己规定的。所以,特别建议你你尽快找柜子厂家或补偿...
低压无功补偿
,是不是负载小,控制器上
功率因数
就低?有时功率因数低是什么...
答:
2、延迟时间设置不合理,原来的
补偿
器GZK870设置为30秒,不能及时投切。故使
功率因数
很低,用户月月遭受罚款。处理:将GZK870更换成新型GZK871,并将延时降低到10秒,把四路电容均改成15Kvar。运行数天,COS值上升到0.93左右,达标。责任:电容配置不合理,补偿器参数设置不当。
低压无功补偿
正常但是
功率因数
不够怎么回事?
答:
你应该检查
补偿
系统:1、算一下设计电容量是否够? 2、自动投切装置是否有问题? 3、电流和电压检测接线是否有错? 4、
功率因数
低是超前还是滞后? 5、控制线路是否有故障? 6、检查自动投切装置的参数设置及自我检测等。
供电部门规定的
无功补偿功率因素
在
答:
2、关于罚款,供电公司依据电表的
功率因数
月均数据,查上述文件的数据,就得出一个“功率因数调节系数”。附图是文件的附表之一,总共有三个表。以用户的有功用电量为基数,乘上述系数,就得出“功率因数调节费”,也就是我们所说的无功罚款。你可以上网找到这个文件全文。上面有详细的解释。
无功补偿
,...
求教:
低压无功补偿
柜
功率因数
为负值
答:
3、
无功补偿
控制器的采样线路接线有错误,这也是常常发生的情况。4、可能是过补偿了,也就是电容器投入过多,但是控制器处于允许过补状态。………还有很多可能,你提供的信息太少,不能准确判断。不过你要看看供电公司的电表,这个表有
功率因数
数据,你对照一下,看看数据是否相互吻合,如果不吻合,就是...