请问,台达触摸屏和西门子PLC是自由口通讯,用的232还是485,PLC中需要编写读和写的程序吗

另外,触摸屏中的地址有I/O位,还有别的寄存器位,只能用M寄存器吗?如果用MODBUS通讯也得对应M寄存器吗?

可以用其他的,用485通信吧。速度比232快。但是不知道你用的触摸屏型号是什么?485通信西门子是3+,8—。你还可以在没有屏的情况下做在线仿真。祝你成功。追问

能用自由口通讯编程吗,我用MODBUS协议编写的程序始终不同

追答

你的PLC是S7-200的吗?如果说你P0口用于485通信就不能用于PPI通信了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-05
走标准的MODBUS通讯即可,你看一下它的通讯协议是不是标准的MODBUS
第2个回答  2011-08-05
应该用485通信(打触摸屏克服问一下),如果只是制作开关的话只编写读写就好了。vw v
第3个回答  2011-08-06
西门子的东西一般是485