触屏,变频器,还有plc三者通讯地址怎么设置啊,台达的,最好能给我个实验程序,谢谢了,别的牌子也行??

如题所述

触摸屏与PLC通讯在组态软件中选择设置;

变频器与PLC通讯首先在变频器中设定

1、通讯地址

2、通讯速率

3、通讯数据格式

在PLC中写入通讯程序

通讯协议设置:COM1:RS-232、COM2:RS-485,

COM1: 通讯格式由 D1036设置。M1138 通讯设置保持。模式设置 M1139=1,RTU;M1139=0,ASCII

COM2: 通讯格式由 D1120 设置。M1120 通讯设置保持。模式设置 M1143=1,RTU;M1139=0,ASCII

PLC内建RS-485通讯便利指令,MODRD支持标准MODBUS  03指令,读取指定地址的数据,支持6笔数据读取。

在ASCII模式下读取的数据存储在 D1050,D1051,D1052,D1053,D1054,D1055中;

在RTU模式下读取的数据存储在 D1070,D1071,D1072,D1073,D1074,D1075中;

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-10-13
两种方法:一、触摸屏做PLC和变频器的主站,PLC和变频器做触摸屏的从站,这个时候触摸屏可以给PLC和变频器命令和数据;二、触摸屏做PLC的主站,PLC做触摸屏的从站做变频器的主站,变频器做PLC的从站,这时候触摸屏可以给PLC指令和数据,但是触摸屏和变频器之间必须经过PLC的传输才能给指令和数据。第一种方法设备生产商用的比较多,PLC程序相对简单;第二种方法PLC程序量比较复杂,工程上应用比较多;视情况而定。