请教各位高手,台达的PLC能不能通过485和西门子的S7-200 PLC通讯啊?因为我有一个台达的PLC和西门子的PLC,闲着没事想做实验,但是又不知道如何做,请教各位PLC编程高手指教。谢谢了。
PLC一般都带有485的数据交换口,又都是跑MODBUS协议。MODBUS库高版本提供MODBUS RTU MASTER和SLAVE模块,请注意。 另外,可采用自由口通信,实现不同厂家PLC连接,请参考S7-200用户手册2006版。像西门子/台达等多种型号都有。具体的接线为现场总线接线方式。
如图
我们选择,二总线的接线方式,其特点在于大大减少线材,提高施工效率和设备的通讯稳定性。硬件选择POWERBUS总线,通过其官网找到485转POWERBUS总线的产品即可。