88问答网
所有问题
台达触摸屏和西门子200plc通讯线怎么连接
台达触摸屏和西门子200plc通讯线怎么连接
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-26
台达触摸屏一般是COM2口的 1脚和6脚接
西门子200
的 3脚和8脚 1--3 为RS485通信的正 6--8为RS485通信的负。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/StM1gMaBaBMt1tSSaS.html
相似回答
昆仑通态
触摸屏与西门子
s7-
200PLC连接
的
连接线怎么
焊
答:
台达触摸屏一般是COM2口的1脚和6脚接西门子200的3脚和8脚1--3为RS485通信的正3--8为RS485通信的负即可
。 先在组态软件里面放几个指示灯,每个指示灯属性设置合适。 通信线是根据触摸屏手册给的图自己焊接的PLC,触摸屏,电脑跟PLC连接下载程序的下载线,电脑跟HMI连接的下载线,触摸屏跟PLC连接的通信线自己焊接...
S7-
200 PLC
与
台达
DOP-A10THTD1
触摸屏
232
通讯线怎么接
答:
试试rs485,我们是用两个九针公头,
触摸屏
的1,4短接
接PLC的
8. 2,3短接接PLC的3. 5,5短接
如何
将
台达触摸屏
变频器
与西门子plc连接
答:
在人机COM2输出RS485,9针插头的1、4脚连通输出RS-,2、3脚连通输出RS+,接到PLC的RS485接线点
,正负要对应。 不用修改程序(除非你程序中已使用的RS通讯)。 电脑连接到RS232端口就可以。这样就可以在人机中控制在电脑中监控。 不过根据本人经历,RS485容易受到干扰,经常遇到变频器干扰RS485的通讯...
西门子plc和台达触摸屏
该
如何
接线
答:
①在
台达触摸屏
软件的设备驱动里面选择S7-200。②配置
西门子PLC的
变量。台达:“电源及零组件“提供客制化的高效率开关式电源供应器、散热管理解决方案及零组件等产品。“能源管理“则通过系统集成与解决方案,协助客户提升效能、降低运营成本与资本支出服务,服务内容横跨工业自动化、太阳能、风能、车用电子...
台达
文本显示器TP04G-AS2
怎样连接西门子
s7
200PLC
?
答:
在文本程序编辑器里选择
PLC
种类S7200,用RS485联接就好了。
西门子200PLC和台达
VFD-M变频器
通信
,从PLC端口到变频器水晶头的
线怎么
...
答:
西门子
为九针公头 3正 8负 变频器为rj11 就是电话接头 3负 4正 具体位置看图。
西门子
S7-
200
的
PLC
,是224型,想和
台达
DOP-B07S515进行485
通讯
,PLC可以作 ...
答:
PLC
若
连接
HMI时,一般都会做从站啊,要不连HMI干嘛啊?两者MODBUS站号不能重复,通讯格式
和通讯
速度保持一致,再加上你那线做得对才行。以上条件缺一不可,下载相应硬件的安装手册,查阅PIN脚定义,仔细排查。
plc和触摸屏通讯
步骤?
答:
下面是具体的操作步骤:准备设备:将三菱FX3U
PLC与台达
DOP-107BV触摸屏通过编程口(RS232口)
连接
起来,确保连接正确无误。配置
通讯
参数:在PLC编程软件中,选择正确的PLC型号,并配置通讯参数,包括通讯口(COM口)、波特率、数据位、校验位、停止位等,确保
与触摸屏
的通讯参数一致。编写PLC程序:在PLC...
大家正在搜
台达触摸屏如何和西门子200连接
台达触摸屏连西门子1200plc
西门子200plc和台达b2
西门子plc和台达plc哪个好学
西门子触摸屏与台达PLC通信
西门子plc与台达伺服接线
西门子200plc与变频器通讯
台达as系列plc和西门子
三菱plc和西门子plc哪个好
相关问题
台达触摸屏与s7200plc怎么通讯
看到S7-300的PLC和S7-200的PLC的通讯线并联连...
台达A系列触摸屏的COM1和S7200 PLC通讯该如何接线...
昆仑通态触摸屏与西门子s7-200PLC连接的连接线怎么焊
S7-200 PLC与台达DOP-A10THTD1触摸屏23...
你好!请问台达触摸屏和西门子PLC、S7-200通讯时,用P...
昆仑通态触摸屏与西门子s7-200PLC连接的连接线怎么焊?
如何将台达触摸屏变频器与西门子plc连接