我们项目用着两台315变压器,共用一个远程计量点,电流互感器为150/5,电压互感器为10/0.1,计算电量时倍率应该是多少啊?为什么供电局收电费时综合倍率是按800算的啊?低压侧电流互感器为500/5,这个应该没关系吧?
那为什么供电局按800倍率收啊?3000倍率是图纸设计的,没看实际安装的倍率是多少。郁闷啊
追答计量表和互感器是由供电局按的,2台10KV315KVA应给你安40/5的电流互感器。
电压互感器是10/0.1的。这样倍率正好是8*100=800。
要是按3000你不赔透了嘛!