88问答网
所有问题
变压器容量4600千伏安,互感器150/5。高压柜保护怎么设定?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-09-12
额定电流4600/1.732*10=265.59A。如题CT应选300/5。过流1段可按一次额定值266A,t=5s,过流2段可按一次电流1.2In,t=3s,过流3段可按一次电流4In,t=0.02s。
相似回答
电气工程成套设计基本知识归纳整理?
答:
额定电流安培数为其容量千瓦数的2倍,其起动电流约为容量的12~14倍,对直接起动的电机
,保护
短塑壳开关瞬动电流为其容量17~24倍;对轻载且不经常起动的电机,熔丝电流为电机额定电流的2.5~3倍;对重载起动电机,熔丝电流为其额定电流的4~5倍。(9)低压补偿电容器容量及保护熔断器的选择一般情况,补偿千乏数为
变压器
...
电流
互感器
、电压互感器试验项目分别是什么及其标准是什么
答:
电压
互感器
试验项目和
变压器
类似,是用来变换线路上的电压的仪器。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以
千伏安
或兆伏安为计算单位;而电压互感器变换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电
保护
装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能。或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵...
200
千伏安变压器,
电流
互感器
400/5 每天平均售电量10千瓦,电流互感器改...
答:
第二、如果每天售电量10度,且这个量是真实的,您这个变压器基本就没有运行的必要了,这个10度基本都是变压器自身的损耗。也就说没有人通过这个变压器用电。第三、关于
变压器容量
的选择,TA变比的选择和电表的选择,和短时间的用电量没有关系。变压器容量的选择,TA变比的选择是根据系统的最大负载来选择...
电力
变压器
型号大全
答:
S-三相、F-风冷、C-干式、S-三绕组、Z-有载调压、4-设计序列号、120000-容量120000KVA、220-高压侧电压等级220KV,也就是三相有载调压风冷干式
变压器容量
120000KVA、高压侧电压等级220KV。名词解释电力变压器电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一...
变压器
负载
怎么
计算
答:
1、可能是你理解错了,这里800是原边的阻抗。2、输入功率=输出功率,(R0=800为内阻)只要计算原边输入(线圈)功率即可。
变压器容量怎么
算 1495kw的功率是总装置功率吗?称为装见容量。通常取同时率0.7,理论功率因数0.8。1495*0.7=1046.5kw 1046.5/0.8=1308kva 如果负荷波动大,近期无增容...
电压
互感器
的准确级次:0.5/3P/3P.请问3P表示什么?
答:
该电压
互感器
有两个二次线组,一个剩余电压绕组,0.5/3P/3P表示第一个二次绕组准确度级为0.5级,可做测量用,第二个二次绕组和剩余电压绕组准确级为3P级,作为
保护
用。
高级电工证都考什么内容
答:
2、技能实际操作部分:安装、 改装、试验技能 、分析故障、检修及编写检修工艺技能、 仪表仪器的使用技能 、工具的使用与维护、 仪器仪表的使用与维护 、安全文明生产。另外还可能考核电子电路和电子仪表的知识和操作等,同时也有可能被要求需要写一篇比较简单的论文,具体的详细考核内容,因地区性关系,可能...
...它的电流是多少,该用多大的开关和
变压器
啊
,怎么
计算的啊...
答:
倒母线操作,应按规定投退和转换有关线路保护及母差
保护,
倒母线前应将母联断路器设置为死开关。 对母线充电的操作,一般情况下应带电压
互感器
直接进行充电操作。 5.隔离开关操作 (1)禁止用隔离开关拉合带负荷设备或带负荷线路。 (2)禁止用隔离开关拉开、合上空载
变压器
。 (3)允许用隔离开关进行的操作: a.拉开、...
大家正在搜
怎么根据变压器容量配互感器
变压器容量算互感器
200kva变压器互感器变比
800kva变压器互感器变比
变压器怎么配置互感器
变压器配互感器怎么计算
1000变压器配多大互感器
100kva变压器用好大互感器
400变压器用多大互感器