150/5的电流互感器缠2匝用于150A的电流计量影响有多大

另外,请教高手:电流互感器的饱和电流(容量)怎么计算?哪里可以查到?

  电气计量使用的电流互感器,是可以改变一次绕组圈数的,有的产品在铭牌上还有标注的,只要一次电流相符、就是正常的。电流互感器的圈数比,等于电流的反比。“150/5的电流互感器缠2匝”,那么电流互感器就变成了75/5。电流互感器主要看一次电流,150/5的电流互感器一次穿绕2圈,一次侧负荷电流不能超过75A,否则会出现铁心磁通饱和、计量误差增大。
  电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来使用 ,二次侧不可开路。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-03-30
什么缠2匝影响多大?是说的一次电缆穿心2匝吗?那个是工艺要求啊,因为变比小的做不成1匝,如果做成穿1匝的或影响精度的
没必要算饱和电流把?你有必要把变比选的那么精确吗?即使你算的精确,象140/5这样变比的CT也没有卖的,把负荷电流算准再大一档选就行了追问

今天看到有人的电度表用的是150/5的CT,一次侧穿的是2匝,但他的实际用电电流在120A左右,于是想到问此问题,他这样的话理论上CT的二次电流应该8A了,是实际的1倍了!但考虑CT的磁通也应该有饱和,及有一个饱和电流,那么这个饱和电流是多少呢?哪里可以查到呢?

追答

那你看这个CT的铭牌要求是穿几匝了吗?会不会是特殊定作的就是穿2匝的呢?如果是普通穿1匝的,他穿成2匝了,他计量就不对了啊

追问

就应该只穿一匝,他的计量肯定是不对了,但我想知道误差究竟有多少?如果互感器的饱和电流大于8A,那么误差就成倍了!

追答

那如果他计量表按照正常的来做的话读电字的话会读多1倍左右被,如果是按照穿2匝来读的,象你说的电流超过饱和电流也会不准。但他穿2匝一点必要没有,这也不是提高精度的方法啊,用个精度等级高的CT不就完了么?穿2匝纯粹是画蛇添足。

第2个回答  2013-03-31
你好:
——★1、电气计量使用的电流互感器,是可以改变一次绕组圈数的,有的产品在铭牌上还有标注的,只要一次电流相符、就是正常的。
——★2、电流互感器的圈数比,等于电流的反比。“150/5的电流互感器缠2匝”,那么电流互感器就变成了75/5!
——★3、电流互感器主要看一次电流,150/5的电流互感器一次穿绕2圈,一次侧负荷电流不能超过75A,否则会出现铁心磁通饱和、计量误差增大。追问

你说的1、2两条我都知道,现在想知道的,互感器在超额定电流多少的情况下会出现磁通饱和?

追答

你好:超过一次额度电流,就会出现磁通饱和的......例如:150/5的一次电流超过150A;再比如:75/5的一次电流超过75A......

本回答被网友采纳
相似回答