ABB变频器显示故障一过流,检查电机电流、工作都正常,线路也接稳了,加速时间调了也不行?求解决方法。
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2011-08-31
是运行一段时间以后出现故障还是运行很快就出现故障?有以下几种可能:1变频器的设定电流设低了。2电机或电缆绝缘有问题。3冷却风机是否工作。本回答被提问者采纳
第2个回答 2011-08-31
可能检测电路异常,误报过流
第3个回答 2011-08-31
检查下机械负载,看有没有超载
追问
我检查过了 没有超载
追答
可以检测一下故障时的电流,然后检测变频器的报警时电流多大,可以加大一点变频器的报警电流;另外变频器最好选择比电机实际功率大一级的。。。
相似回答
ABB变频器
的ACS550在启动时抱
故障
代码
1,检查电机
和
线路
都没问题,我该...
答:
故障为1,应该是overcurrent,
主要表现在三种:一、电机过载。二加速时间过短,相关参数为2202和2205。三、电机故障
,当然这个就多了,接线问题及电缆故障。 不知对否,共同学习!
我有一台15KW
ABB变频器,
经常自停,报警《2310》
过流,
但只有25A,设置35A...
答:
可能很多,
1、干扰问题
,这种现场很多。2、负载突然变化,突然变很大。3、加速时间加长点可能会好。4、过载了或堵转了。
ABB变频器
启动后
电机
不会转,一会报警
过电流
?
答:
1、电机自身有问题
,比方说电机里面的轴承有问题、润滑不良、电机绝缘被击穿、电机的负载太重等等;2、变频器与电机不匹配,或者是说变频器的功率选小了,导致变频器无法拖动电机;3、变频器与电机之间的距离太大,由于线路损耗等因素,导致变频器无法拖动电机;4、变频器参数问题,比方说电机参数设置不...
ABB ACS
510变频器PFC控制宏停机时
变频器过流显示
是什么原因?
答:
如果断开负载变频器还是过流故障,
说明变频器逆变 电路已坏,需要更换变频器
。根据变频器显示,可从以下几方面寻找原因:(1)工作中过电流,即拖动系统在工作过程中出现过电流。其原因大致有以下几方面:一是电动机遇到冲击负载或传动机结构出现“卡住”现象,引起电动机电流的突然增加;二是变频器输出侧...
谁能告诉我
ABB变频器
ACS800的报
过流,
是什么引起的?
答:
看看脉冲接口板是否有问题?或者是板卡太脏了,用压缩空气吹吹下~~!顺便问下
,变频器
出口电机侧用了几根电缆?是同一品牌的吗?如果两根的话,不防撤掉一根试试~!
abb变频器
acs510-72运行过程中报
过流,
负载
电机
30kw80米潜水泵,设置额定...
答:
第一,你启动过程中就报
过流,
原因可能为设置的启动时间过短,第二,是不是你泵的管道太细,有憋压的情况,第三,泵内确认是否有杂物,造成堵转的情况,
ABB变频器故障
?
答:
1、
ABB变频器故障
代码:0001 原因:输出电流超过了跳闸值 措施:检查电机负载,检查
加速时间,检查电机
和电机电缆(包括相序)。2、ABB变频器故障代码:0002 原因:中间电流直流电压过高。200V变频器中间电路直流电压的跳闸值是420V,400V变频器中间电路直流电压的跳闸值是840V。措施:检查过电压控制器,检查...
abb变频器故障
代码
答:
abb变频器故障
代码有0001、0002、0003、0004、0006、0007、0008、0009、0010。具体操作步骤如下:1.显示0001时:(1)故障代表:过流。(2)故障因素:输出电流超过了跳闸值。(3)解决方法:查看电机负载,或者查看
加速时间,
或者查看电机和电机电缆,或者查看周围环境条件。2.显示0002时 (1)故障代表...