谁能告诉我ABB变频器ACS800的报过流,是什么引起的?

我检查了,电机负载和电机电缆都没问题(包括相序方面),变频器本身加减速时间也没问题,电机99参数也没事,电机堵转方面的参数也没问题,电机电缆上也没有功率校正的电容和浪涌吸收装置。但问题,就是变频器运行一段时间就报过流,时间不规则,望高手给予详细分析。谢谢!

第1个回答  2009-04-07
看看脉冲接口板是否有问题?或者是板卡太脏了,用压缩空气吹吹下~~!
顺便问下,变频器出口电机侧用了几根电缆?是同一品牌的吗?如果两根的话,不防撤掉一根试试~!
第2个回答  2009-04-03
看负载情况而定,如果离心风机,有可能是风机和电机的轴不同心;有可能是电流检测环节有问题;本回答被提问者采纳
第3个回答  2009-04-03
监测一下变频器监控参数的电流和负载情况,有可能是检测环节处了问题也说不定
相似回答