我有一台15KWABB变频器,经常自停,报警《2310》过流,但只有25A,设置35A,检查电机线路都正常,请问高手,
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-10-11
可能很多,1、干扰问题,这种现场很多。2、负载突然变化,突然变很大。3、加速时间加长点可能会好。4、过载了或堵转了。
第2个回答 2012-10-09
你把变频器到电机的线都断开
用摇表 摇下线和电机的绝缘
绝缘不好有时候间歇性对地,变频器就报过流
我就遇到过,你试试
本回答被网友采纳
相似回答
ABB变频器
报
2310
故障怎么修理?
答:
ABB变频器
ACS800报故障
2310
处理方法:检查负载、电机电流和系统的机械部分;如果使用了输出接触器,则应先停止变频器的调制,再断开接触器;
检查电机
铭牌上的电机电压与连接方式,并与99组参数相比较;过短的斜坡时间,以至于过流控制器没有足够的控制时间
,检查
负载并增加斜坡时间;电机的速度或转矩振荡,...
abb变频
故障
2310
解决方案
答:
[1]
检查电机
铭牌上的电机电压与连接方式,并与99组参数相比较。4.过短的斜坡时间,以至于过流控制器没有足够的控制时间。[1]检查负载并增加斜坡时间。5.电机的速度或转矩振荡。[1]由速度给定引起:检查速度给定值是否振荡。[2]由转矩给定引起:检查转矩给定是否振荡。[3]由速度响应的过补偿引起:检查...
abb变频器
故障代码为
2310
答:
怀疑是
变频器
运行过程中产生的电磁谐波互相干扰引起的误
报警
,可以选择在变频器电源上加装变频器输入滤波器,或者是变频器输入电抗器,不计成本的情况下,可以两者一块加
ABB变频器
未达到额定电流频停机,报故障
2310,
怎么回事啊?
答:
检查变频器设置的电流大小,是否
设置
过小。再则把启动时间延长试试
ABB变频器2310
故障如何
检查
?
答:
检查电机
负载。检查加速时间。检查电机和电机电缆(包括相序)。检查编码器电缆(包括相序)。检查参数组99 START-UP DATA 的电机额定值,确定电机模型是正确的。检查在电机电缆上不含有功率因数校正电容或浪涌吸收装置。这是说明书上给你提供的 首先我要知道你变频器使用在什么设备上,电机功率
,变频器
功率 ...
ABB变频器
报故障
答:
1、
ABB变频器
故障代码:0001 原因:输出电流超过了跳闸值 措施:检查电机负载,检查加速时间
,检查电机
和电机电缆(包括相序)。2、ABB变频器故障代码:0002 原因:中间电流直流电压过高。200 V变频器中间电路直流电压的跳闸值是 420 V, 400 V 变频器中间电路直流电压的跳闸值是840V 。措施:检查过电压...
一台ABB变频器
ACS800
,经常
不定时
自停,
报故障
2310
过流,
AO2输出运行时...
答:
这类软故障,需一项项逐步检查。
过流设置
中的诸多参数逐项
检查,
更改设置试试。另外,看负载有无瞬间卡滞现象。如果负载和设置都正常
,变频器
的性能就不好了。
ABB变频器
ACS800/320变频器带动
电机
正转不报警反转马上
报警2310
是啥原...
答:
2310报警
代码应该是过电流。那反转的电流过大才会导致报警。
大家正在搜
台达变频器急停设置
ABB变频器F0001的处理
abb变频器过流设定
变频器急停如何设置
变频器一开就停止
变频器急停怎样接线
ABB变频器官网
abb7121变频器代码
abb变频器7510故障
相关问题
ABB变频器未达到额定电流频停机,报故障2310,怎么回事啊...
富士变频器带电机左右转动时,出现忽快忽慢,目前我派人去检查电...
ABB变频器电机过流报警
ABB变频器ACS800故障代码2310出现怎样解决?
abb变频器故障代码为2310
ABB变频器ACS800用在空调机组中冷却泵上时,启动主机时...
ABB变频器2310故障如何检查?
ABB变频器ACS800故障代码2310原因和解决方法是什么...