我有一台15KWABB变频器,经常自停,报警《2310》过流,但只有25A,设置35A,检查电机线路都正常,请问高手,

如题所述

第1个回答  2012-10-11
可能很多,1、干扰问题,这种现场很多。2、负载突然变化,突然变很大。3、加速时间加长点可能会好。4、过载了或堵转了。
第2个回答  2012-10-09
你把变频器到电机的线都断开
用摇表 摇下线和电机的绝缘
绝缘不好有时候间歇性对地,变频器就报过流
我就遇到过,你试试本回答被网友采纳
相似回答