ABB变频器的ACS550在启动时抱故障代码1,检查电机和线路都没问题,我该怎么做?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-07-27
故障为1,应该是overcurrent,主要表现在三种:一、电机过载。二加速时间过短,相关参数为2202和2205。三、电机故障,当然这个就多了,接线问题及电缆故障。 不知对否,共同学习!
第2个回答 2011-03-23
检查脉冲编码器、脉冲编码器接线(包括相序)和xTAC模块。本回答被提问者采纳
第3个回答 2011-03-25
电机有问题没有呀
第4个回答 2011-03-24
有可能检测电流的出问题了,你试着查查那块
相似回答
ABB变频器acS550
-01
答:
ABB变频器ACS550
-01开机报A5001是指传动无响应。出现A5001故障码可以按下述方法检查:1.
检查ABB
操作面板是否插好;2.检查ABB操作面板是否有故障,可以换块操作面板试试看;3.用万用表测量输出端,输入不同频率,看输出有无变化。如果有变化
,检查
输出线
,电机
连接线,电机是否正常;4.看风扇是否运转,...
abb变频器的故障
分析与维修
答:
分析处理:由于原来控制是正常的,说明原外部接线及控制方式应没问题,检查变频器故障代码是过流及过载
,可能的原因是负载过大,根据现场得到的反馈是电机没问题,由于工艺的变化至使变频器负苛加大,检查变频器电流限定均正常,在试运行中查看运行参数发现输入开关量、模拟量数据均正常,但输入模拟量约为30...
550变频器
参数传动不匹配原因
答:
通信配置文件和传动不兼容。 5010 控制盘的参数备份文件已经损坏
550ACS
变频器
故障代码
原因与解决方法(一)
ABB 变频器
故障报警代码说明 1 OVERCURRENT 过流 2 DC OVERVOLT 直流过压 3 无法
启动电动机
或启动不平稳;2、变频器显示故障出现电动机的误保护;3、电动机或变频器出现
故障时
变频器不保护,
abb变频器故障代码?
答:
abb变频器故障代码
有0001、0002、0003、0004、0006、0007、0008、0009、0010。具体操作步骤如下:1.显示0001时:(1)故障代表:过流。(2)故障因素:输出电流超过了跳闸值。(3)解决方法:查看电机负载,或者查看加速时间,或者查看
电机和
电机电缆,或者查看周围环境条件。2.显示0002时 (1)故障代表...
abb变频器
出现
故障代码
A5001,怎样恢复?
答:
abb变频器
出现
故障代码
A5001这个故障表示传动(变频器)无响应,也就是说变频器坏了,查看风扇能不能
启动,
不能启动可以确定为电源模块损坏。风扇能启动的情况下:1、先看面板有没有损坏;2、排除面板损坏后,可以从变频器侧面的小排窗查看电缆连接是否脱落;3、排除了面板损坏的可能性后,就是CPU板的...
ABB ACS550变频器,
报直流过压
故障,
只接了交流输入,电压393V
,电机
线...
答:
1、
检查变频器
额定电压是不是380V 2、变频器过压检测电路有故障
ABB ACS550变频器
写保护
怎么
解除?
答:
建议如下:把
变频器
打到内部控制,然后再试试设置。或者去除外线再设置。变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流
电动机
的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元...
ABBACS550变频器
重新设置参数后为什么无法
启动?
答:
问题在于参数9910电机识别选项应该为0,而你目前是1 修改方法:1. 从输出模式开始,按下MENU/ENTER (菜单/ 进入)键 。交替显示下列可选模式:• reF - 给定 • PAr - 参数 • CoPY - 拷贝 2. 使用上/ 下箭头键进入 “PAr” (参数模式)。3. 按下 MENU/ENTER (菜单/...
大家正在搜
ABB变频器故障代码2058
abb变频器故障代码5091
ABB变频器9081故障
ABB变频器F0001的处理
ABB变频器故障4981
abb变频器f1000故障
abb变频器过流故障怎么解决
abb变频器2310故障是什么
abb变频器d105故障
相关问题
ABB变频器acs510无法启动而且面板上无任何故障代码显示...
ABB ACS550变频器,报直流过压故障,只接了交流输入,...
ABB变频器显示故障一过流,检查电机电流、工作都正常,线路也...
ABB变频器ACS510启动后电机不运转是怎么回事
abb变频器故障
变频器ABB ACS550-157A 电机55KW 一按启动...
ACS550-01变频器故障代码F0012怎么解决
关于ABB变频器ACS550系列,不启动