1、施工中碰到安监站因为换人一会说设备要保护接地,(给出原因:因线路到设备的线最容易断开,怕PE线中间断开,设备的保护接地就起作用)。一会说设备保护接零后不能再保护接地,说会群死群伤(安监站并未给出原因,本人查资料上说是因为:当单相漏电后,设备如有保护接地和保护接零就使得所有设备对地有个不安全电压存在,为什么会有不安全电压?给出原因?PE线中间断开后重复接地就不会吗)。
2、提出问题:当PE线中间断开后,PE线的重复接地和设备的保护接地是一样的呀,这样为什么不能保护接地呢,反而如果连接设备的PE线断开的话,保护接地还起作用呢。所以他们说设备保护接零后再保护接地比不保护接地好,这种对吗?为什么?哪个高手能不能给出详细的反驳意见。
3、JGJ46-2005临时用电安全技术规范中“5.3.2 TN系统中的保护领线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。”配电系统的中间和末端怎么理解,分别是指分路配电箱和设备开关箱吗?那是不是重复接地所有分路配电箱和开关箱都必须要做呢?为什么?
4、JGJ46-2005临时用电安全技术规范中“5。1。2当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地”
这句话该怎么理解呢,为什么?
本人是施工现场用电管理人员,以前都是按设备保护接零后不能再保护接地要求,(另外PE线重复接地只接了中箱和所有分路配电箱,开关箱未做)但是安监提出必须还要保护接地,提出上面1,2条我反驳不了的原因,还有问过多个地方安监站都这样要求过。哪位高手大侠懂的请指点下,到底谁是谁非呀,并给出能让人信服的原因,(不要直接说因为会产生对地电压哦)我要晕了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。