88问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器等级分类
电流互感器
的准确度分几级?
答:
电流互感器的有6个准确度级:0.1、0.2、0.5、1、3、5级
。在计量、测量类和保护类中,有不同的要求:1、计量测量类需要运行时精确测量,满足正常负荷下测量要求;计量、测量准确等级:0.1、0.2、0.5等。例如0.5级表示在额定工况下,电流互感器的传递误差不大于0.5%。测量和计量仪表使用的电...
电流互感器
准确级怎么
划分
?0.2s,tpy,5P40都代表什么意思?
答:
0.2s:准确级次0.2。tpy:
电流互感器
的准确级。5P40:保护级绕组限值倍数为40倍。保护用电流互感器的准确级,以该准确级在额定准确限值一次电流下所规定的最大允许复合误差百分数标称,其后标以字母“P”(表示保护)。保护用电流互感器的标准准确级有:5P和10P。5P30表示保护级绕组,是当一次电流达...
电流互感器
如何选用?
答:
浇注式电流互感器:用环氧树脂或其他树脂混合材料浇注成型的电流互感器
。油浸式电流互感器:由绝缘纸和绝缘油作为绝缘,一般为户外型。目前我国在各种电压等级均为常用。气体绝缘电流互感器:主绝缘由SF6气体构成。7.按电流变换原理分:光电式电流互感器:通过光电变换原理以实现电流变换的电流互感器。其中,...
什么是
电流互感器
的准确级,不同电压
等级
保护一般用哪些...
答:
回答:准确级是指在规定的二次负荷变化范围内,一次电流为额定值时的最大电流误差的百分值。
电流互感器准确级分为0.2、0.5、1.0、3、10五级
。 保护用电流互感器,可分为
稳态保护用(P)和暂态保护用(TP)两类
。 稳态保护用电流互感器准确级有5P和10P。 暂态保护用电流互感器准确级分为TPX、TPY、...
电流互感器
的精确
等级
有哪些?
答:
测量用准确级分为0.1、0.2、0.5、1、3、5(特殊用途为0.2S、0.5S
),每个精确级规定了相应的最大允许误差限值(比值差和相位差)。0.1、0.2、0.5、1、3、5字代表电流误差。保护用的电流互感器的标准准确级为5P和10P。P代表保护,表示该准确级在额定准确限值一次电流下的最大允许复合...
电流互感器
参数及
分类
答:
第四字母:B表示带保护级;D就是D级;Q是加强型;C代表差动保护。现在大家对
电流互感器
有了大体的认识了吧,电流互感器按照不同的
分类
标准会有不同的
类别
,当然它的参数也有着特别的含义。土巴兔在线免费为大家提供“各家装修报价、1-4家本地装修公司、3套装修设计方案”,还有装修避坑攻略!点击此...
电流互感器
有几种,各是多少,怎么区分?
答:
按绝缘介质
分类
是:1、干式
电流互感器
:由普通绝缘材料经浸漆处理作为绝缘。2、浇注式电流互感器:用环氧树脂或其他树脂混合材料浇注成型的电流互感器。3、油浸式电流互感器:由绝缘纸和绝缘油作为绝缘,一般为户外型。4、气体绝缘电流互感器:主绝缘由气体构成。按安装方式分类是:1、贯穿式电流互感器:...
电流互感器
中0.5级、0.5s级、0.2级各是什么意思?选型是要注意什么?_百 ...
答:
还有像高压的一个互感器有两个
等级
接头,这一般铭牌和说明上都有标识。按照《JJG313-2010测量用
电流互感器
检定规程》及《JJG314-2010测量用电压互感器检定规程》规定。0.2级电压互感器和电流互感器在50Hz,额定电压或额定电流下,其最大比差(比例误差,也称赋值误差)小于0.2%,角差(相位误差)小于10′。采用s级互感器...
电流互感器
按其准确度分为几级?
答:
电流互感器
精度
等级
就是说的它的测量误差(精度),一般有0.2,0.5,1.0,0.2S,0.5S,5P,10P等。带S的是特殊电流互感器,要求在1%-120%负荷范围内精度足够高,一般取5个负荷点测量其误差小于规定的范围;0.2,0.5等一般就是测量线圈,要求误差20%-120%负荷范围内精度足够高,一般取...
电流互感器
0.2s/0.2/0.5/5p10代表什么意思
答:
代表二次各绕组的准确
等级
(精度),0.2s和0.2级在额定
电流
下的比差不大于±0.2%,用于计量。0.5级的比差不大于±0.5%,可用于电流测量。5p10级在10倍额定电流时复合误差不大于5%,用于继电保护。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电流互感器的精度等级
互感器等级划分标准
电流互感器的等级如何区分
电流互感器级数
电流互感器1级是什么意思
互感器级别对照表
保护用互感器等级怎么分
电流互感器的精度等级有哪些
电流互感器绕组级别