88问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器s级表示什么
电流互感器
型号中的S是
什么
意思,比如0.5S
答:
s应当是英文special特殊的意思
。0.2s代表特殊用途的电流互感器的精度标准。这里特殊的意思是指在使用中需与相应的计量表计配套使用。关于仪表的"S"级:GB/T 17883的注:IEC 60185对测量范围在0.05In~1.2 In或0.05In~1.5 In或0.05In~2 In的互感器以及准确度等级为0.2S和0.5S测量范围在0...
s级互感器
是
什么
意思?
答:
S是英文special的缩写,译为特殊,
S代表特殊用途电能表的精度标准
。这里特殊的意思是指电流互感器需与相应的计量表计配套使用,当电能表与所连接互感器的测量范围相同时,仪表在通过额定电流1%~120%之间的某一电流时均能准确测量。S级电能表(或电流互感器)与非S级电能表(或电流互感器)的主要区别在于...
请简述
电流互感器
精度等级的含义,0.2S/0.5/10P10?
答:
0.2S -- S表示特殊用途的测量用电流互感器
,精度等级0.2,表示在电流为额定电流时,互感器测得的电流与实际电流的误差为+-0.2 0.5 -- 精度等级0.5,测量用电流互感器,表示在电流为额定电流时,互感器测得的电流与实际电流的误差为+-0.5 10P10 -- 保护用电流互感器。当一次侧电流为正常...
请教
电流互感器
准确级带s和不带s的区别
答:
电流互感器带"S"和不带S都是表示测量电流互感器精度等级
。在规定使用条件下,互感器的误差在该等级规定的限值之内。电力工程中计量常用的等级有0.2、0.5、0.2S、0.5S等.如0.2级或0.2S级测量用电流互感器,其最大的区别是在小负荷时,如0.2S级比0.2级有更高的测量精度。主要是用于负荷变动...
电流互感器
的精确等级有哪些
答:
0.2级 0.5级 0.5
S级
0.2S级 1级
电流互感器
0.2s是
什么
等级
答:
电流互感器
0.2
s级
是电流互感器的标准等级。0.2S是指为满足特殊使用要求制造的0.2级的互感器。与普通0.2级互感器相比,其保证精度的测试范围更宽一些。有些文献认为,0.2
S级
互感器的测试范围为1%~100%,是不严谨的。从检定规程上看,0.2级互感器在20%额定电流(或电压)时,精度已经下降到0....
电流互感器
中0.5级、0.5
s级
、0.2级各是
什么
意思?选型是要注意什么?
答:
0.1级以及更高的到特殊的
S级
一般都是实验室用,像1级3级以及更低的就不适合计量用了。因此经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,
电流互感器
在工作时,二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。
电流互感器
准确级怎么划分?0.2s,tpy,5P40都
代表什么
意思?
答:
0.2s:准确级次0.2。tpy:
电流互感器
的准确级。5P40:保护级绕组限值倍数为40倍。保护用电流互感器的准确级,以该准确级在额定准确限值一次电流下所规定的最大允许复合误差百分数标称,其后标以字母“P”(
表示
保护)。保护用电流互感器的标准准确级有:5P和10P。5P30表示保护级绕组,是当一次电流达...
电流互感器
的0.2S
表示什么
?
答:
测量用
电流互感器
的标准准确级为:0.1、0.2、0.5、1、3、5;特殊用途的测量用电流互感器的标准准确级为:0.2S、0.5S;对于0.1、0.2、0.5和1级,在二次负载为额定负载的25%~100%之间的任一值时,其额定频率下的电流误差和相位差应不超过表12所列限制;对于0.2S和0.5
S级
,在二次负...
解答
电流互感器
0.2级和0.2S等级的区别
答:
一、负荷范围不同 1、
电流互感器
0.2级:20%-120%负荷范围。2、电流互感器0.2
S级
:要求在1%-120%负荷范围。二、测量精度不同 1、电流互感器0.2级:负荷范围内测量精度。2、电流互感器0.2S级:取5个负荷点测量精度。