我有引风机55KW,配55KW变频器,运行至40HZ左右时,就超额定电流了,请好心人指教!
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-02-29
有点满载,但是 正常情况可以用。你这种情况有两种可能,一个是电机负荷大了,检查下电机电流。用工频给一下电机看看电流负荷超过额定电流没有。如果工频电流正常,那就是变频器承载能力下降。处理方法一是更换变频器,二是找变频器厂家调整变频器电流上线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/tK11SSKKB.html
其他回答
第1个回答 2012-02-29
检查下电机接线口是不是没有拧紧。风机的话55对55足够了
第2个回答 2012-03-01
变频器的电流达不到,是偷工减料的产品
第3个回答 2012-02-29
你把加速时间再设长点试试。
第4个回答 2012-02-29
什么型号的风机。当启动风机时电机的电流是多少?
相似回答
变频器
带动三相电动机,电动机带离心
引风机,
但
运行时
出现过
电流,
怎么回 ...
答:
另:你追问中提到的
电流
值,那个不要用钳形电流表测量,还是直接看
变频器
上的显示比较准。如果你的钳形表有滤波功能,当我没说。否则只有工频左右时,电流值才相对准些。用钳形表看看三相平不平衡倒是很有用的。
我这的abb
变频器
原本带的
引风机
电机是
55kw
转速是1400的,电机坏
了,
换了...
答:
变频
拖动,50HZ对应电机转速是2900,20
HZ时
对应转速就是1160
急求:丹佛斯
变频器
FC311/312问题请教?请各位懂的师傅指点,非常感谢! 本...
答:
应该是启动直流励磁的原因!一般重载启动低频的情况下
变频器
会给电机加励磁电压保证在高负载下能够启动所以在低转速下有很高的
电流
!
电机测试问题
答:
一般情况下,惦记均运行于额定转速,风机的噪音也随之下降。根据厂环保部门和计量部门的现场噪音测试对比,没使用时代
变频器
前风机房内的噪音为98.5dB,使用后噪音下降到84dB,减少了噪音对环境的污染,对提高工业卫生水平起了一定的作用。 四、 延长鼓(引)风机的使用寿命,减少了维修费用 由于鼓、
引风机
及炉排电机长期...
变频器
逆变器损坏为什么会跳过流故障?其检测电路的原理是怎样的?_百 ...
答:
故障现象:变频器在加速、减速或正常
运行时
出现过电流跳闸。首先应区分是由于负载原因,还是变频器的原因引起的。假如是变频器的故障,可通过历史记录查询在跳闸时的电流
,超过了变频器
的
额定电流
或电子热继电器的设定值,而三相电压和电流是平衡的,则应考虑是否有过载或突变,如电机堵转等。在负载惯性较大时,可适当延长...
锅炉
引风机变频器
节能改造
答:
如果你现在的锅炉燃烧方式是“门闸板”控制的燃烧工艺,加之锅炉运行负荷较大,此种情况下,风机安装
变频器
无任何节能空间,换个方式讲,锅炉的鼓风机、
引风机
安装变频器的目的有两个:一是方便调试配风;二是为了节能。但是有个前提,就是只能在锅炉的中低负荷情况下,才有可调试的空间,才能允许调速,...
55千瓦
永磁
配变频器
空压机是否省电
答:
变频器,
将压力设定在6.8Kg/C㎡
,运行
记录如下表二:启动升压电流 运行稳压电流 运行时间 0-60A 38A 连续 启动时,频率油0升50HZ
,电流
油0升至60A,压力油0升至6.8Kg/C㎡时约需2分钟。以后,频率降
至40HZ左右,
压力稳定在6.8Kg/C㎡。马达电量测试如下表三:运行频率
运行电流
(A)变频输出...
三相桥式逆变电路的反向
电流
怎么检测
答:
这时
运行变频器
恢复正常。二、在福清市调试一台锅炉
引风机55KW
的机器。故障也是“OCU1”,通常我们这种“OCU1”故障是:外部干扰,三相输出有短路现象,机器内部故障问题。原因是机器一启动到运行到10
HZ左右就
报,(变频器是用的自由停车,风机惯性也比较大)用户要经常启停变频器。这说明机器问题不太,是干扰问题,(因为...
大家正在搜
热风炉引风机变频器自动控制
引风机变频器频率加不上
引风机变频器
变频器怎么控制引风机
引风机变频器如何调节
引风机变频器故障如何处理
锅炉引风机变频器怎么调
风机变频器故障处理
风机可以用变频器调速吗
相关问题
我有台55KW的大风机,变频器控制,请问能否长时间运转在30...
一台55KW的风机,额定电流为100A,实际最大工作频率为4...
我有一台55KW工频电机,使用变频器能不能实现让它在300转...
我这的abb变频器原本带的引风机电机是55kw转速是1400...
我这的abb变频器原本带的引风机电机是55kw转速是1400...
在ABB变频器运行下的电机,超过了额定设定的电流(103A)...
ABB变频器带引风机时始终只有12Hz,电流却很大
锅炉引风机变频器节能改造