我有引风机55KW,配55KW变频器,运行至40HZ左右时,就超额定电流了,请好心人指教!

如题所述

有点满载,但是 正常情况可以用。你这种情况有两种可能,一个是电机负荷大了,检查下电机电流。用工频给一下电机看看电流负荷超过额定电流没有。如果工频电流正常,那就是变频器承载能力下降。处理方法一是更换变频器,二是找变频器厂家调整变频器电流上线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-02-29
检查下电机接线口是不是没有拧紧。风机的话55对55足够了
第2个回答  2012-03-01
变频器的电流达不到,是偷工减料的产品
第3个回答  2012-02-29
你把加速时间再设长点试试。
第4个回答  2012-02-29
什么型号的风机。当启动风机时电机的电流是多少?