在ABB变频器运行下的电机,超过了额定设定的电流(103A),为什么电机还在运行? 其主机是55KW 103A 求

如题所述

第1个回答  2012-08-23
只要不触及过流点和其他故障点,都是可以过电流运行的。变频器的软件过流点在2。5-3倍的额定电流,硬件过流点更高。因为变频器都是要有过载能力的。
第2个回答  2012-08-22
你说超过额定电流,是电机的铭牌标准,问题你看变频器设置了吗?假设变频器设置200那当然不报警了。
第3个回答  2012-08-22
不知道你的这个电流103A是如何测量出来的呢?
有可能实际电流根本就没有103A呢,特别是变频器的电流测量问题,不是每个仪表都能精准的测量变频电量。
另外,超过额定,也要看超过多少,一般电机过载一点点还是可以的。本回答被网友采纳
第4个回答  2012-08-27
abb变频器可以允许过载110%十分钟不超过一分钟。
第5个回答  2012-08-23
赶紧看下变频器的电流报警点~~