急求:丹佛斯变频器FC311/312问题请教?请各位懂的师傅指点,非常感谢! 本公司有台煤锅炉用的鼓风机和引风

变频器显示器上显示的电流是检测什么地方的电流呢?不解
本公司有台煤锅炉用的鼓风机和引风机,是用丹佛斯变频器automationFC311变频器控制,功率分别为22千瓦和55千瓦。目前是本地手动控制。当引风机打开hond on按键且指示灯亮时,显示器显示转速为0、功率却有0.9千瓦,电流却有26.6安培,电机并没有转动,当将转速提到200转时,电流显示42安培,而实测三相电流却只有35.5安培,三相平衡,设备运行正常。我怀疑是显示器与变频器连接电缆接头松动。鼓风机与引风机也一样,显示屏显示15安培。不知是什么原因,是参数设置不对,还是变频器问题,但是按下off按键时,功率,电流均为零,请懂得师傅请教,这种现象正常吗?

应该是启动直流励磁的原因!一般重载启动低频的情况下变频器会给电机加励磁电压保证在高负载下能够启动所以在低转速下有很高的电流!追问

谢谢您的回答,但是我的按下handon键后,因为我没把转速跳上去,即转速为0,但是为什么变频器会显示电流呢?有20多安电流显示,不解?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-10-10
是参数没有设置好,风机是个偏中心的重负载,启动的时候转矩是比较大的,所以电流也比较大;建议将3-41的加速时间拉长一点同时将1-60、1-61、1-62的参数值均改为0%,不行的话还可以设置U/F曲线来增加启动时的转矩。追问

很感谢您热心的回答,说明一下。我的变频器是按下手动hand on键时显示的电流,要通过按上下键将转速调上去风机才会旋转,电流和功率才会慢慢增加。按下off键时电流和功率均为0,按理说电机没启动,应该是不会有电流的呀,难道是显示参数的比例没设置好,请问怎样设置,非常感谢!

追答

手动操作的调速方式本来就是通过上下键来实现的,只要按下handon就表示变频器已经运行,只不过有的时候是运行在0HZ而已;按下OFF的话变频器就停止运行只是出于送电状态,电流和功率均为0也是正常现象。而且你用表测不出来的并不十分准确,因为变频器会干扰仪器的。

追问

感谢高手回答.您说的对,只要按下handon就表示变频器已经运行,只不过有的时候是运行在0HZ而已;问题就在这里,频率为0,功率显示不到1千瓦,为何有20多安电流显示呢?

追答

当变频器从静止状态切换到运行状态是本身就发生能量的不同转换,虽然在0赫兹运行但是也是有启动转矩的,而且因为启动转矩的不够所以才会产生更大的电流来获得大的启动转矩。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-10-09
可能是显示参数的比例没设置好吧。
第3个回答  2011-10-10
变频器显示器上显示的电流是电机的电流。
相似回答