变频器带动三相电动机,电动机带离心引风机,但运行时出现过电流,怎么回事?

电机与风机功率相同,在低于工频时,40多赫兹时就出现过流,希望有人帮解答!

很简单,若无机械问题,做参数调试即可:
1. 首先检查变频器内设定的电机铭牌参数以及弱磁点(若无特殊要求,值同额定频率)的设定。
2. V/F控制模式下,将V/F曲线调成线性,不要用平方曲线。

3. 如果线性曲线效果不好,考虑稍提高弱磁点,但调整后要观察电机温度。(如果对V/F曲线熟悉的话,中间点电压、频率都是可以尝试调节的)
4. 实在不行就改用开环矢量控制模式咯(不是太差的变频器都有这个功能,只是各家叫法不一样)

另:你追问中提到的电流值,那个不要用钳形电流表测量,还是直接看变频器上的显示比较准。如果你的钳形表有滤波功能,当我没说。否则只有工频左右时,电流值才相对准些。
用钳形表看看三相平不平衡倒是很有用的。追问

是这样的,我不是现场进行检测的,我在做毕业设计,老师给我的项目是一个案例,他要求我找出过电流原因,我一直找不到,很急!我有实验数据和相关参数,你可以帮我分析分析吗?若可以,邮箱号发给我,我的邮箱是[email protected].十分感谢!

追答

之前主要说的是参数问题:
你可以从参数判断电机的控制模式是否为矢量控制。
通常风机泵类应用不使用矢量控制,仅为频率控制(或称U/F控制,或叫压频比控制)。你看看40+Hz时输出的电机电压是多少。并与“电机额定电压*当前频率(你说的40+Hz)÷电机额定频率”作比较。如果实际输出的电机电压比计算出的值高,很有可能是负载较重,初步判断是机械部分问题。如果低的比较多,那么就是U/F曲线调整问题。电机电压低导致电流偏大。

popcdzdy说的检查网侧电压值,主要看看网侧电压是否低于电动机额定电压。因为通常的变频器输出电压不会高于进线电源电压,若进线电压低,可能导致输出的电压也低,因此电流变大。我认为如果变频器算法比较好,这个在一定程度上可以避免的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-05-22
1、实测过流时的电流值。
2、加速时间是否过快,增加加速时间。
3、输入电压过低。追问

已实测过电流值,根据引风机转速与功率的关系我大概算出在一定频率下风机所需功率,但结果要远小于变频器向电机输入的功率,怎么回事?你说的电压过低能具体点吗?

追答

变频器的输入电压过低

第2个回答  2013-05-22
1.检测实际电流 2.重新设置V/F曲线,风机可以设置成2次幕方 3.重设电机参数
第3个回答  2013-05-22
是否缺相或者三相负载不平衡