郭老师您好,我公司选了25000KVA的主变,电容补偿我选择2200Kvar,可以吗?具体怎么计算请指教,谢谢

如题所述

一般情况下,25000kVA的容量应该是110kV电压等级了;针对这个电压等级,根据《国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则》第二十一条规定:“35kV~110kV变电站的容性无功补偿装置以补偿变压器无功损耗为主,并适当兼顾负荷侧的无功补偿。容性无功补偿装置的容量按主变压器容量的10%~30%配置,并满足35kV~110kV主变压器最大负荷时,其高压侧功率因数不低于0.95”;
所以该变压器应该补偿25000×(10%~30%)=2500~7500Kvar的电容器,但依我的经验,许多企业下面的并没有安装多少电容器,而负荷的自然功率因数又不高,所以按30%进行补偿都不一定够;所以你选择的2200kvar电容是太少了一点。来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考