额定电流I=额定容量/(1.732*额定电压),容量单位KVA电压单位KV,一二次都是这公式
高压侧I=50000/1.732*110=262.4A
低压侧=50000/1.732*10=2886.8A

110kV变压器是指变频器的额定电压为110kV。

而您说的单位为kVA的变压器容量,是另外一个概念,与额定电压没有必然联系。

但是,110kV的变压器的容量一般不会太小,常见的110kV电力变压器的容量有:6300kVA、8000kVA、10000kVA、12500kVA、16000kVA、20000kVA、25000kVA、31500kVA、40000kVA、50000kVA、63000kVA等等。

扩展资料:

变压器的容量大小,通常情况下是根据所需用电单位供电大小来确定的,随着电压等级的不同,各电压等级产品容量也不一样。电压等级可从10KV~1000KV不等。

常规容量大小从10KVA开始,随着电压等级的增大,容量也会相应的增加。例如:10KVA/10KV、500/10、2000/35、31500/66、40000/110、100000/220、240000/330、400000/500等等。

变压器容量的选择对综合投资效益有很大影响变压器容量选得过大,出现“大马拉小车”现象,不仅一次性投资大,空载损耗也大。变压器容量选得过小,变压器负载损耗增大,经济上不合理,技术上也不可行。

变压器的最佳负载率(即效率最高时的负载率),不是在额定状态下,而是在40%~70%之间,负载率过高,损耗明显增大。

另一方面,由于变压器容量裕度小,负荷稍有增加,便需更换大容量箱变,频繁增容势必会增加投资,影响供电。选择变压器容量,要以现有的负荷为依据,适当考虑负荷发展,选择变压器容量可以按照5年电力发展计划确定。

参考资料:百度百科-变压器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2024-03-05
变压器容量计算涉及到多个方面,下面是一些基本的计算方法:
1. **根据负荷需求计算变压器容量**:
- 当已知负荷的计算负荷容量 `S`(即总用电设备的视在功率需求,单位kVA),并且希望得到合适的变压器容量 `Se` 时,可以根据负荷率 `β` 来确定变压器容量。负荷率是指变压器实际运行时的最大负荷与其额定容量之比,通常取80%~90%以保证变压器安全可靠运行且效率较高。计算公式如下:
```
β = S / Se
Se = S / β
```
- 例如,如果已知计算负荷容量 `S` 为1000 kVA,而期望变压器的负荷率为85%,则变压器的容量 `Se` 应该为:
```
Se = 1000 kVA / 0.85
```
2. **根据额定电压和电流计算变压器容量**:
- 对于三相变压器,额定容量可以通过额定电压和额定电流来计算:
```
Se (三相) = 3 × Ue × Ie
```
其中 `Ue` 是变压器的额定相电压(对于35kV或10kV高压侧,指的是线电压的一半,因为高压侧通常是星形连接,相电压是线电压除以√3),`Ie` 是对应的额定相电流。
3. **考虑功率因数计算负荷容量**:
- 如果已知有功功率 `P` 和功率因数 `cosΦ`,变压器的容量 `S` 可以通过下式计算:
```
S = P / cosΦ
```
4. **选择变压器容量的实际应用**:
- 在实际工程设计中,考虑到负载性质(如感性负载需要补偿无功功率)、未来负荷增长、以及运行经济性和可靠性等因素,往往还会留有一定的裕量,因此选择的变压器容量会略大于直接按上述方法计算出来的值。
5. **举例说明**:
- 若一个煤矿总负荷为10万kW(即100MW),采用35kV供电,假设功率因数为0.8,并预留一定的余量(比如增加20%),则所需变压器容量大致计算如下:
```
考虑到裕量后的总容量需求 = 100MW * (1 + 0.2) / 0.8
```
总之,在选择变压器容量时,需要综合考虑多种因素,包括但不限于最大负荷、平均负荷、负荷特性、系统电压等级、功率因数以及未来的负荷发展预期等。以上提到的公式仅为简化处理的基础计算方法,在具体工程实践中有更为详细的计算步骤和技术规范要求。本回答被网友采纳