推荐答案 2017-09-19
一台20kV容量是25000kVA的变压器的额定电流大约是650A。
变压器的额定电流一次额定电流计算公式为:
In1=PcosΦ/√3/Un1=650A(取cosΦ=0.9)
cosΦ:变压器功率因数。
In1:一次额定电流。
P:变压器容量。
Un1:一次额定电压。
变压器的二次额定电流要知道其二次额定电压才能计算出来。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/gaVcctBVtKSgtM1S1gc.html
其他回答
第1个回答 2017-09-14
412A
相似回答
谁能给我找到
25000kVA
主变110/
35kV
参数包括空载,负载损耗及空载
电流
答:
SF9-
25000
/110 110+/-2x2.5%/35 (KV) ,YNd11 ,uk=10.5% , po=27.4(kw), pk=116(kw) I0=0.67
高压
变压器
的电流
怎么计算?
答:
额定
电流
I=额定容量/(1.732*额定电压),容量单位
KVA
电压单位KV,一二次都是这公式
高压
侧I=50000/1.732*110=262.4A低压侧=50000/1.732*10=2886.8A 110kV变压器是指变频器的额定电压为110kV。而您说的单位为
kVA
的变压器容量,是另外一个概念,与额定电压没有必然联系。但是,110kV的变压器
的容量
...
谁能给我找到
25000kVA
主变110/
35kV
参数包括空载,负载损耗及空载
电流
答:
1.电压互感器量程为10000/100v - 其倍率:x 100 倍 2.
电流
互感器量程为10/5a - 其倍率:x 2 倍 3.电压互感器量程为5000/100v - 其倍率:x 50 倍 4.电流互感器量程为400/5a - 其倍率:x 80 倍 (倍率-针对流比、压比而言、将比例结果乘上负载功率或表记读数即可)。
...
高压
为110kv,中压
35kv
,低压10kv,额定
容量25000kVA
。求型号名称及详细...
答:
容量:25000/25000/25000kVA 额定电压 高压:110±2×2. 5%kV
;中压:38.5±2×2. 5%kV;低压:11kV 额定电流 高压:131.2A;中压:374.9A;低压:1312.2A 结线组别:YN,yn0,d11 空载电流(%):0.78 空载损耗:31.2kW 负载损耗:125.8kW 阻抗电压(%) 高-中:10.5;高-低...
主变压器
25000KVA
的选择
多大
额定
电流
的断路器?
答:
2000A就够用,为了把握起见,用2500A的.由于主变压器
的容量
大,选用的断路器的短路开断容量一定要大.由于不知道你的系统和主变的短路阻抗,无法确认
有多大
的短路
电流
,但凭经验,有31.5KA的电流开断能力应该足够用了.
25000KVA
变压器 互感器倍率应该是
多少
?怎么算
答:
你给的参数不全,你那变压器的电压等级是多少?如果是10/0.4KV,就是
25000
/0.4/1.732=36085A。
电流
互感器倍率应该选40000/5.
...
高压
侧电压是110KV,额定
容量
是
25000KVA
,请计算高、低压侧的额定
电流
...
答:
高压
侧
电流
I=
25000
/110/1.732=131A 低压侧电流 I=25000/10.5/1.732=1375A
35KV
/10KV-
25000KVA
自备
变电站
,现有负荷21500KW,请问1500KW的10KV
高压
电...
答:
不建议直接启动,因为直接启动对电网、电机以及电机驱动的设备都不利。因为直接启动:1、电机的启动
电流
会对电网产生冲击,影响电网的安全运行;2、启动电流过大,对电机的绕组不利,影响电机寿命,严重时,还会造成电机烧毁;3、对驱动设备产生较大的机械冲击。
大家正在搜
变压器1000kva电流是多少
2500kva变压器最大电流
35kv变电站最大容量
1250kva变压器最大电流
1250kva变压器额定电流
800kva变压器最大电流
400kva变压器最大电流
100kva变压器额定电流
160kva变压器最大电流
相关问题
110kv变电站主变压器型号。高压为110kv,中压35kv...
10000KVA35KV变压器高压额定电流是多少
一台20kV容量是25000kVA的变压器的额定电流是多少
变压器容量5000KVA,高压侧(35KV)CT150/5,...
变压器一次则35kv、二次则10kv变压器额定容量10000...
变压器低压侧电压是10.5KV,高压侧电压是110KV,额定...
66kv变电站主变压器容量为50000kva,试求高压侧66...
电源额定电源为110Kv,主变容量为25000Kva。一次测...