88问答网
所有问题
22kw电机消防水泵星三角启动求控制柜中元器件选型最好是能用天正的型号。也就是空开,接触器的电流 谢谢了
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2011-05-25
你这情况可以选用天正的空开:100A ,接触器选用CJX1-40 2只,CJX1-20 1只。个人意见希望合用。
第2个回答 2011-05-25
你这情况可以选用天正的空开:TGM10~100/337 100A ,接触器选用CJX2-803N 2只,CJX2-503N 1只。个人意见希望合用。
本回答被提问者和网友采纳
第3个回答 2011-05-25
22kw的电机选择60A的空开可以了
第4个回答 2011-05-29
60A以上最好。
相似回答
一台37KW二台
22KW电动机星三角启动
需要安装一个
控制柜
如何选择配置开关...
答:
主电缆用70*3+1*35的,每个电机上的接触器按电机额定电流的1.3-2倍买,热继电器每台电机额定电流1.2-1.5倍买,空气开关的额定电流等于或略大于电机额定电流,按钮选LA型的,刀闸总电流的3倍选用,37KW的主回路配线用35平方的,其于两台主回路用6平方的,控制线用1.5的。总开关:180A,37KW...
施工工地现场临时消防系统有两台
22kw的消防泵
负责现场消防用水,该水...
答:
星-
三角启动能
满足要求。只是普通的电控柜。看消防系统的要求及
消防水泵的
流量、扬程。没有影响,星-三角转换要几秒钟时间,打开消防栓的栓口就没事了。扬程高的可以分区,加减压阀;怕“憋泵”,
控制柜
里有热继电器,也可以在水泵出水处加泄水管。
水泵电机
功率
22KW
,额定电流45A,从
水泵控制柜
到
水泵的
电缆要用多大的?从...
答:
因为
水泵是电机
类产品,额定电流45A,而启动电流是额定电流的4倍以上,电流在180A以上,查国家电工规范“500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表”,180A电流,至少需要选择35平方毫米的铜线。
22KW 电机星三角启动
,选用 RVV 多大的线合适?
答:
6平方电缆安全电流约50A,再乘以系数,就不够了。时间继电器延时到达以后,延时触点KT-1断开,KMy线圈断电,KMY-1断开,KM通过KM-2仍然得电吸合着;KMY-2断开,为
电动机
线圈处于三角形接法作准备;KMY-3闭合,使KM△得电吸合;KM△-1断开,停止为时间继电器线圈供电;KM△-2断开,确保KMY不能得电...
22kw的电机
连接变频器
启动
电流是多大 选多大的电机保护开关合适 要是...
答:
第一:这样和你说吧,
22KW
的3P400V的电机工作的电流最大不能超过44A,
也就是
22的2倍,这是经验公式。那你变频器的选型应该至少要选择44安倍以上电流
的型号
。第二:关于电机保护器,你就不要用了,因为大多数变频器里面已经含有了相关的保护措施,这也是厂家为了保护自身的产品而设计好了的。如果不幸...
星三角启动
原理?
答:
一般在需要启动时负载轻运行时负载重尚可采用
星三角启动
。一般情况下鼠笼型
电机的
启动电流是运行电流的5—7倍,而对电网的电压要求一般是正负10%为了不形成对电网电压过大的冲击所以要采用星三角启动,一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用星三角启动。
90kw
水泵星三角启动
到底要用多大的断路器,交流接触器(星型接触器,角型...
答:
90KW
电动机
,电流180A,启动电流约500A, 转为三角型时电流近似额定电流90KW工作电流大约175A,启动和运行接触器选用CJ20--250,星点接触器160A,空开选用DZ20Y-250A,不要选CJX2的交流,因为他的最大型号才9511,热继电器选用JR36---160A就行。时间继电器选用JS14P就行。 13460950020xab | 发布于2012-09-19 举报|...
18KW的交流
电机采用星三角启动 求
空开、热继电器、互感器、电流表的...
答:
18KW的交流
电机的
额定电流:I=18/0.526528=34.2A 电流互感器选用50/5A 热继电器选用45A 电流表容量选用5A(指示数值0-50A)空开容量:34.2A*(2-3)=68-102A
大家正在搜
消防巡检柜到水泵控制柜接线
机器人控制柜元器件及功能
消防水泵控制柜电路图
消防水泵控制柜接线视频
电气控制柜常用元器件
消防水泵控制柜原理图
消防水泵控制柜规范
消防水泵控制柜二次图
消防泵控制柜接线图
相关问题
22KW的水泵启动方式用那种最好啊?跪求个电路图。。。。
水泵是星三角启动求加液住开关控制电路达到手自一体
37qw星三角控制柜热接触器坏了,电机会不会工作断时间而过载...
请问22kw的消防泵星三角启动 控制柜中空气开关 接触器 热...
22KW电机用星三角启动选用多大的交流 接触器
22kw电机星三角启动选择什么型号的断路器 具体怎么选
一台37KW二台22KW电动机星三角启动需要安装一个控制柜如...
22KW 电机 星三角启动 热保护继电器和接触器应该选什么型...