变频器拖动的电机还需要装无功补偿吗?

如题所述

一般是不需要的,这主要还是看电机功率大小,还有就是无功功率的多少。如果电机只有几个千瓦,或者是十几个千瓦,基本上就没啥必要的,如果电机的功率有几十个千瓦,乃至几百个千瓦,这就需要实际测量之后,再来决定。变频器里面有电容,可以提供一部分电机所需要的无功功率,所以,安装变频器之后,变频系统的功率因数就会有所提升的。

一、无功补偿

电网中的电力负荷如电动机、变压器等,大部分属于感性负荷,在运行过程中需向这些设备提供相应的无功功率。在电网中安装并联电容器等无功补偿设备以后,可以提供感性负载所消耗的无功功率,减少了电网电源向感性负荷提供、由线路输送的无功功率,由于减少了无功功率在电网中的流动,因此可以降低线路和变压器因输送无功功率造成的电能损耗,这就是无功补偿。

二、作用

1、补偿无功功率,可以增加电网中有功功率的比例常数。

2、减少发、供电设备的设计容量,减少投资,例如当功率因数cosΦ=0.8增加到cosΦ=0.95时,装1Kvar电容器可节省设备容量0.52KW;反之,增加0.52KW对原有设备而言,相当于增大了发、供电设备容量。因此,对新建、改建工程,应充分考虑无功补偿,便可以减少设计容量,从而减少投资。

3、降低线损,由公式ΔΡ%=(1-cosφ/cosΦ)×100%得出其中cosφ为补偿前的功率因数,cosΦ为补偿后的功率因数则:

cosΦ>cosφ,所以提高功率因数后,线损率也下降了,减少设计容量、减少投资,增加电网中有功功率的输送比例,以及降低线损都直接决定和影响着供电企业的经济效益。所以,功率因数是考核经济效益的重要指标,规划、实施无功补偿势在必行。

三、常用方式

1、集中补偿:在高低压配电线路中安装并联电容器组;

2、分组补偿:在配电变压器低压侧和用户车间配电屏安装并联补偿电容器;

3、单台电动机就地补偿:在单台电动机处安装并联电容器等。

加装无功补偿设备,不仅可使功率消耗小,功率因数提高,还可以充分挖掘设备输送功率的潜力

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考