88问答网
所有问题
带有高压变频器的电动机还用的着装无功补偿吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-03-06
高压变频器和无功补偿没有什么关系。变频器没有无功补偿的功能。
工业中大多数的场合都是需要无功补偿的,你那里到底需不需要无功补偿、需要多少,都要现场或者供电局给出测试结果才能下定论。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/McVtB11SaagtStSSMSK.html
其他回答
第1个回答 2014-03-06
变频器控制电动机功率因数96以上
电动机侧不需要安装无功
第2个回答 2014-03-06
应该不用。
相似回答
用
高压变频
供电
的电动机
需要并联
无功补偿吗
?
答:
不需要
,因为变频器的原理已经具备了提高功率因数的能力,加电抗器就行了
变频器
拖动
的电机还
需要装
无功补偿吗
?
答:
一般是不需要的
,这主要还是看电机功率大小,还有就是无功功率的多少。如果电机只有几个千瓦,或者是十几个千瓦,基本上就没啥必要的,如果电机的功率有几十个千瓦,乃至几百个千瓦,这就需要实际测量之后,再来决定。变频器里面有电容,可以提供一部分电机所需要的无功功率,所以,安装变频器之后,变频系...
6kv
高压电机无功补偿
装置和
变频器
能共用吗
答:
回答:不能
变频器
只能提高
电机的
功率因数,其他负荷功率因数低的话,仍需补偿。共用注意谐波对功率补偿电容的影响。一般来说变频器本身有
无功补偿
的电容,因此功率因数较高,不用做无功补偿。但由于变频器也是属于整流类产品因此谐波含量较高,一般需要滤波,可以用电容加电抗的方式去滤波,但要找专业的厂家,...
6kv
高压电机无功补偿
装置和
变频器
能共用吗
答:
可以的
,不过前提条件是两台电机必须是同型号 的,不过你的这种高压大功率的电机没见有人这么弄过,理论上可以,实际上最好是一拖一
高压svg
无功补偿
装置与
高压变频器的
应用场合和补偿方式有哪些不同_百...
答:
SVG是用来做
无功补偿
的,可以提高系统的功率因数。也有滤波功能。可在装在母线上集中补偿也可以装在负荷设备前端做就地补偿。
变频器
是可以降低用电设备线路电流,提高功率因数,但是不是因为有无功补偿功能。且变频器只能安装在用电负荷的前端,给特定的某个设备做变频,比如风机、水泵等。希望我说清楚了。
高压
配电系统里 电抗
器的
作用是什么
答:
站内的并联电抗器则吸收无功,降低电压,是
无功补偿
的手段。母线串联电抗器可以限制短路电流,维持母线有较高的残压。而电容器组串联电抗器可以限制高次谐波,降低电抗。串联电抗器:常用在发电厂厂用电部分,用以抑制短路电流;并联电抗器:
超高压
线路用以抵消线路电容效应,限制短时过电压;低压并联电抗器...
工厂
无功补偿
的问题!
答:
电网系统中常见的
无功补偿
方式包括:1.集中补偿:在高低压配电线路中安装并联电容器组;2.单台
电动机
就地补偿:在单台电动机处安装并联电容器等;3.分组补偿:在配电变压器低压侧和用户车间配电屏安装并联补偿电容器。无功补偿具有优点:1.降低电能损耗;2.改善电能质量。电网中无功补偿设备的合理配置,与...
在什么情况下
变频器
输出端要接电抗器,接电搞
器的
作用是什么?
答:
一般接在
超高压
输电线的末端和地之间,起
无功补偿
作用。 ③通信电抗器。又称阻波器。串联在兼作通信线路用的输电线路中,用以阻挡载波信号,使之进入接收设备。 ④消弧电抗器。又称消弧线圈。接于三相变压器的中性点与地之间,用以在三相电网的一相接地时供给电感性电流,以补偿流过接地点的...
大家正在搜
电动机无功补偿电容的接线方式
电动机无功补偿功率计算
电动机无功就地补偿器接线
电动机无功补偿
电动机就地无功补偿
电动机就地无功补偿接线图
电动机无功补偿接线图
大功率电动机补偿电容
电动机的无功由哪里来
相关问题
用高压变频供电的电动机需要并联无功补偿吗?
用变频器控制的电动机能做无功补偿吗?
6kv高压电机无功补偿装置和变频器能共用吗
低压变频器用量大还需要无功补偿吗
咨询高压电动机对低压无功补偿计算是否有影响?
单台锅炉,10kV母线,高压电动机全部变频启动,变压器低压侧...
我厂有一台变压器2台高压电机变压器二次侧装有无功补偿一台高压...
变频器怎样进行无功补偿?