无功功率补偿器与变频器可同时使用吗?

如题所述

1、无功功率补偿器和变频器当然可以同时使用,但要注意,无功功率补偿器
不可接在变频器的输出端(也就是电机的定子侧),也就是说,在电机使用变频器的情况下其原无功补偿将必须移走。

2、该无功补偿可以考虑接到变频器的输入侧(如果有必要去的话)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-01-31
不建议在有变频器的场合使用无功补偿装置,因为变频器是一个谐波源,而普通无功补偿装置会将谐波放大,引起电容过流从而导致电容过热损坏,严重的会影响变压器运行设置损坏,
这种情况下最好测一下谐波含量,并观察无功补偿装置的运行情况,如果出现支路电流过大或者电容短时间内发热损坏则可确认不能使用无功补偿装置,应采用滤波补偿装置本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-06-13
1无功功率补偿器和变频器可以同时使用,无功功率补偿器是补的电网而变频器是拖动的电机。
2无功功率补偿器不会出现接的变频器的输出端的。
3无功功率补偿器用新产品SVG
第3个回答  2010-06-13
在同一个负载上 没必要两者都加。 一般功率补偿是加在整体总闸
相似回答