用高压变频供电的电动机需要并联无功补偿吗?
6.3KV的母线给两台300KW的水泵供电,水泵前面接了“高-高”型高压大功率变频器,还有必要并联无功补偿柜吗?
举报该问题
其他回答
第1个回答 2010-10-27
不需要,因为变频器的原理已经具备了提高功率因数的能力,加电抗器就行了
第2个回答 2010-10-28
不是不需要,而是变频器后面不允许并联无功补偿柜。
本回答被提问者和网友采纳
相似回答
带有
高压变频器的电动机
还
用
的着装
无功补偿吗
答:
高压变频
器和无功补偿没有什么关系。变频器没有无功补偿的功能。工业中大多数的场合都是
需要无功补偿
的,你那里到底需不需要无功补偿、需要多少,都要现场或者
供电
局给出测试结果才能下定论。
变频器
拖动
的电机
还
需要
装
无功补偿吗?
答:
一般是不需要的
,这主要还是看电机功率大小,还有就是无功功率的多少。如果电机只有几个千瓦,或者是十几个千瓦,基本上就没啥必要的,如果电机的功率有几十个千瓦,乃至几百个千瓦,这就需要实际测量之后,再来决定。变频器里面有电容,可以提供一部分电机所需要的无功功率,所以,安装变频器之后,变频系...
...低压侧设无功补偿,高压侧还
需要
设
高压无功补偿吗?
答:
不用了
,如果高压的功率因数不够,可以高压高压采样低压补偿方式。改动小
6kv
高压电机无功补偿
装置和
变频器
能共用吗
答:
回答:不能
变频器
只能提高
电机的
功率因数,其他负荷功率因数低的话,仍
需补偿
。共用注意谐波对功率补偿电容的影响。一般来说变频器本身有
无功补偿
的电容,因此功率因数较高,不用做无功补偿。但由于变频器也是属于整流类产品因此谐波含量较高,一般需要滤波,可以用电容加电抗的方式去滤波,但要找专业的厂家,...
6kv
高压电机无功补偿
装置和
变频器
能共用吗
答:
可以的,不过前提条件是两台电机必须是同型号 的,不过你的这种
高压
大功率
的电机
没见有人这么弄过,理论上可以,实际上最好是一拖一
配变低压无功补偿和
高压无功补偿
有何区别?一般
采用
何种补偿方式?
答:
不但可以补偿电网中的无功损耗,提高功率因数,降低线损,从而提高电网的负载能力和
供电
质量;同时还能够实时监测电网的三相电压、电流、功率因数等运行数据。
高压无功补偿
的技术特点:与
电动机并联
连接,与电动机同时起动和停止运行;无功就地补偿容量按照小于电动机空载无功容量计算,避免和电动机产生自激振荡。...
高压svg
无功补偿
装置与
高压变频器的
应用场合和补偿方式有哪些不同_百...
答:
你这个问题让我不知道该如何回答啊。SVG是用来做
无功补偿
的,可以提高系统的功率因数。也有滤波功能。可在装在母线上集中补偿也可以装在负荷设备前端做就地补偿。
变频器
是可以降低用电设备线路电流,提高功率因数,但是不是因为有无功补偿功能。且变频器只能安装在用电负荷的前端,给特定的某个设备做变频,...
高压电动机无功补偿
怎么选择电容器?
答:
电动机的就地补偿,都是补偿电动机的空载
无功
:空载无功一般为电动机功率的20~30%。也就是15KW
的电动机补偿
3KVAR左右。接地不规范,正确的应该是配电柜上还有一根线接到接地体上面的。如果是直接接在配电柜上,而配电柜没有接到接地体的话,那设备漏电的话,配电柜也会带电,是非常危险的。选择无功...
大家正在搜
串联无功补偿 并联无功补偿
电动机无功补偿电容的接线方式
电动机无功补偿功率计算
无功补偿并联电容的计算
无功补偿电容器是串联还是并联
低压并联电抗器能不能无功补偿
电动机无功补偿
电动机就地无功补偿
电动机就地无功补偿接线图
相关问题
带有高压变频器的电动机还用的着装无功补偿吗
用变频器控制的电动机能做无功补偿吗?
6kv高压电机无功补偿装置和变频器能共用吗
单台锅炉,10kV母线,高压电动机全部变频启动,变压器低压侧...
低压变频器用量大还需要无功补偿吗
关于电机并联电容的无功补偿问题
配变低压无功补偿和高压无功补偿有何区别?一般采用何种补偿方式...
在电力系统中,采用并联补偿电容器进行无功补偿的主要作用是什么...