水泵电机功率22KW,额定电流45A,从水泵控制柜到水泵的电缆要用多大的?从380V配电箱到水泵控制柜的电缆型

水泵是一备一用,两台水泵

因为水泵是电机类产品,额定电流45A,而启动电流是额定电流的4倍以上,电流在180A以上,查国家电工规范“500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表”,180A电流,至少需要选择35平方毫米的铜线。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-11-22
22KW水泵一般都是星型启动,三角型运行。启动电流约正常电流1.5倍。控制柜到水泵20米内25平方毫米铜线。配电箱到控制柜20米内35平方毫米铜线。
第2个回答  2009-11-16
都是YJV-5*10本回答被提问者采纳
第3个回答  2012-08-08
用YJV4*10从水泵控制柜到水泵。
用YJV5*10从380V配电箱到水泵控制柜.
第4个回答  2012-06-12
从配电柜到控制柜要拉4*10,但22KW的电机一般用星三角起动,用6的就够了