88问答网
所有问题
当前搜索:
PT一段接地
pt
并列运行
一段接地
后会怎么样
答:
pt
并列运行
一段接地
后会导致保险熔断、跳闸。根据查询微思官网信息显示,如果是
PT
一次保险上侧接地,则单相接地,保护动作跳闸,PT一次保险下口接地,则保险熔断,报PT断线,如果二次侧接地,则保险会熔断。
PT
柜
一段
母排A相
接地
会影响运行吗?
答:
母线单相
接地
肯定影响运行。如果是中性点接地系统,保护将立即动作,跳开电源。如果是中性点不接地系统,允许接地运行一段时间,处理故障,恢复正常运行
10KV的
PT
一次侧中性点需要
接地
吗
答:
回答:10kv一般采用三相五柱式, 要
接地
,为了测量相对地电压,一次测必须接地才行,否则测量的是相对中性点电压
PT
的开口线都
接地
,是否会爆炸,为什么?如不用,为什么只是N端接地?
答:
pt
即电压互感器的二次侧开口都
接地
就会形成短路,会烧毁互感器的线圈,爆炸一般不会,有一二次侧熔断器的话也会造成熔断器熔断。 电压互感器二次侧一端接地是防止一次侧高压侵入二次回路,保护人员及设备的安全的。
PT
柜
一段接地
怎么回事
答:
它是
pt
柜外壳
接地
,我想那个应该是金属吧。接地是为了防止漏电,电位差的产生,谢谢。
电磁式
PT
做极性测试,一次侧有一端
接地
(A不接地,N接地)能否测试出来?
答:
能测试出来。用一个电池,负极接到N,
PT
二次接一个指针式外用表(a接正极,n接负极),用电池正极搭、拉一次A上,外用表正偏、反偏就表示正极性。
6KV母线
PT接地
,6KV母线会跳闸吗?(电厂电气)
答:
6KV母线
PT接地
,6KV母线不会跳闸,会发接地预告信号,提醒运行人员注意。
PT
的一次侧二次侧都要
接地
,他们的接地点可以在一起吗?
答:
PT
一次侧的电压很高,而二次侧电压在100V以下,尽量不要一点
接地
。如果一次侧漏电传到二次侧,很危险啊。
在10kV配网中,有些变压器带有
PT
,PT一次侧中性点
接地
,那为什么这样不会引...
答:
首先你得明白中性点是什么,中性点是一个电位平衡点,也就是零电位,三相平衡时零和低是等电位的,其次你得明白为什么
PT
一次中性点需要
接地
,因为如果零不接地的话,会出现中性点悬浮,没办法测量相电压,而且中性点悬浮对人和设备的安全造成很大的影响,希望能明白! 同时PT的接地不仅仅是一次侧接地还有...
电气用
pt
一次侧三相
接地
是正常吗
答:
三相五柱式电压互感器一次侧中性点
接地
,是保护、测量系统的接地,它与保护、测量系统构成独立的接地系统。也可以说是相当于低压系统的接地。电压互感器中性点接地,是为了向保护、测量系统提供相电压,构成绝缘监察系统等的需要。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
PT一次接地
PT全站一点接地
35KV母线PT接地点在哪儿
pt一点接地
大电流接地系统的PT变比
pt中性点一定要接地吗
pt二次为什么一点接地
线路pt一点接地
pt为什么接地