答:
pt
并列运行一段
接地
后会导致保险熔断、跳闸。根据查询微思官网信息显示,如果是
PT一次
保险上侧接地,则单相接地,保护动作跳闸,PT一次保险下口接地,则保险熔断,报PT断线,如果二次侧接地,则保险会熔断。
10KV的
PT一次
侧中性点需要
接地
吗
答:
回答:10kv一般采用三相五柱式, 要
接地
,为了测量相对地电压,
一次
测必须接地才行,否则测量的是相对中性点电压
PT
的
一次
侧二次侧都要
接地
,他们的接地点可以在一起吗?
答:
PT一次
侧的电压很高,而二次侧电压在100V以下,尽量不要一点
接地
。如果一次侧漏电传到二次侧,很危险啊。
PT
的接线方式有哪几种,各适应什么情况?
答:
(4)电容式电压互感器接线形式:在中性点不
接地
或经消弧线圈接地的系统中,为了测量相对地电压,
PT一次
绕组必须接成星形接地的方式。在3~60KV电网中,通常采用三只单相三绕组电压互感器或者一只三相五柱式电压互感器的接线形式。必须指出,不能用三相三柱式电压互感器做这种测量。当系统发生单相接地短路时...
简述10KV系统
PT一次
保险熔断和系统
接地
的现象,如何判断区分,怎样处理...
答:
简述10KV系统
PT一次
保险熔断和系统
接地
的现象,如何判断区分,怎样处理 展开 我来答 分享 微信扫一扫 新浪微博 QQ空间 举报 浏览9 次 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 保险 pt 熔断 接地 搜索资料 本地图片 图片链接 代码 提交回答 匿名 回答自动保存...
电气用
pt一次
侧三相
接地
是正常吗
答:
三相五柱式电压互感器
一次
侧中性点
接地
,是保护、测量系统的接地,它与保护、测量系统构成独立的接地系统。也可以说是相当于低压系统的接地。电压互感器中性点接地,是为了向保护、测量系统提供相电压,构成绝缘监察系统等的需要。
在10kV配网中,有些变压器带有PT,
PT一次
侧中性点
接地
,那为什么这样不会引...
答:
首先你得明白中性点是什么,中性点是一个电位平衡点,也就是零电位,三相平衡时零和低是等电位的,其次你得明白为什么
PT一次
中性点需要
接地
,因为如果零不接地的话,会出现中性点悬浮,没办法测量相电压,而且中性点悬浮对人和设备的安全造成很大的影响,希望能明白! 同时PT的接地不仅仅是一次侧接地还有...
PT
与母线连接为何不会有三相短路
接地
? 35KV单相接地,10KV会有零序电压或...
答:
PT一次接地
是工作接地(接在中性点上是检查三项电压及其不平衡的)!运行中的二次则有一组是开路的开口电压为0!所以怎么会发生三相短路!再说电压互感器和母排之间是通过电感只有磁的联系 没有电的联系!怎么会短路!主变YND说明高压侧是星形带中性点接地系统,低压侧10KV为三角形接法(根本没有中性点...
...开口三角形测零序电压的问题。为什么
PT一次
侧中性点要直接
接地
。
答:
当
PT
的中心点直接
接地
之后,正常时,三相的互感器二次有对称的电压。单相接地时零序电流可以通过它的正常相的
一次
线圈,在二次感应出电压,故障相无电压,这样就可以检测出接地故障了。而五铁芯柱的三相电压互感器,因为零序电流可以通过星形连接的一次线圈,所以开口三角形的二次线圈在单相短路时,就有...
10KV不
接地
系统,
PT一次
中性点经消谐器接地,能测出相电压吗?
答:
可以从二次测出相电压,
一次
显示的电压也是从电压互感器那里反馈到二次,然后由电压表显示出来