请教10kvpt的接线问题

我做一个配网自动化项目,监控10kv负荷 ,设备电压采样使用三个pt,接线方式是三相每一个pt的一次侧分别接到A、B、C三相,同名端并在一起接地,二次侧形成A、B、C三相,同名端连接形成N。但是我不知道这个N要不要和一次侧的同名端一样接地?我现在是没接地,悬空的,会不会影响二次侧的电压?谢谢
一楼兄弟说的负荷不平均各相电压会显示异常,具体是什么异常呢?为什么会异常呢?正常的时候应该是57.7V,异常会是多少伏呢?

你说的这种电压互感器接线是最常见的电压互感器Y/Y接线方式;该接线的特点就是你说的,“三相每一个pt的一次侧分别接到A、B、C三相,同名端并在一起,二次侧形成a、b、c三相,同名端连接形成N”;如图所示:
但有几个注意事项:
1、一次侧接成“Y接”后,中性点可以接地,也可以不接地;当需要监测高压系统对地的绝缘情况时,中性点要接地,但却容易引起铁磁谐振,多安装“微机消谐装置”,如果不是特别需要,建议不要接地;
2、二次侧接成“Y接”后,中性点必须接地,防止高压将互感器绝缘击穿后,高压窜入低压二次系统,伤及人员及设备;
3、二次侧接成“Y接”后,中性点不接地时,N点电位是悬空的,有时电压会不正常,但大多数情况下不影响使用,这也是现场出现许多不接地错误的原因。来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-11-11
YY接线嘛 当然一次二次都要接地 不接地或接地不好 负荷不平均的时候 各相电压会显示异常
第2个回答  2010-11-12
N就是中性线,这一点叫中性点,要接地的。如果三相负荷平衡的话,这一点对地电压为0,若是三相负荷不平衡,中性点就会产生对地电压,叫作中性点漂移,中性点一旦发生漂移,三相电压也就不再平衡。
具体的不平衡度要视负荷的不平衡状况来定。一般要求在5%以下。
如果你是由三个单相PT接成的Yyn的话,那么根据你说的你可能犯了错误,一次侧是不接地的!!!二次侧n线接地!本回答被网友采纳