直接启动30千瓦电机需要用多大的线,多大的接触器
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-01-24
30千瓦电机额定电流约60A。主接触器和封角接触器可以选择100A的。封星接触器因短时接通,可选择63A的交流接触器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/gatBMaVgBcMcKgct1V.html
相似回答
30千瓦
的
电机需要用多大的
开关、
接触器
、保护器、电缆?
答:
用10平方铜电缆,65A接触器
,63A空开保护器
30千瓦
的
电机需要用多大的
开关、
接触器
、保护器、电缆?
答:
因为电机的额定电流是83.5安,
所以空开要选用至少100-125a的,接触器要选用100a的接触器
,如果装的是热继电器,可以装jr36-160型号的,电机轻载的话,选用85a的,调节范围在53-85a,如是满载的话,就选用120a的,调节范围是75-120a.电缆用v
v的,3*16+1*10的铜线
....
30KW的
电机
应该选用多大的空开
,多大的接触器
和热继电器,能
直接启动
...
答:
30KW的电机一般相运行电流为60A左右,因此,
你可选用60A或100A的空开、接触器和热继电器
。能否直接启动这与所带动的机械有很大关系,如若风机,其启动电流会很大,它可能达到正常运行电流的20倍之多,则应考虑降压起动,而有些机械则不然。同时,与你的供电网也很大关系,如变压器很小,线路又很长则需要...
星三角
启动
30KW风机配
多大的接触器,
空气开关
答:
需要85A接触器
;空气开关应配置100安培。30KW三相电机,额定电流60A左右,选用100A及以上开路,80A及以上接触器,25方及以上铜芯电缆。(电机一般选用断路器按1.5倍额定电流,接触器按回光额定电流1.2倍)。计算:三角接线法中的线电流为相电流的平方根3倍,线电压等于相电压。在星形连接中,线路电流...
30千瓦电机用
多少平方
线,
380V
答:
30千瓦电机
用16平方以上的铝线或10平方以上的铜线。1、正常情况下,380V电路功率37kw的
电机需要用
16平方以上的铝线、10平方以上的铜线。2、电流=30000/380/1.732/0.75=60A,取16平方以上的铝线、10平方以上的铜线。3、如果三相略有不平衡,某相电流可能超过60A,要相应增加电线截面积。4、如果允许,...
30kw
电机
应该配
多大接触器
答:
30KW
电机的
工作电流约60A,起动采用软起动或星三角起动,如果将主接触器、三角接触器都接于相线回路,两个45A,一个20A
的接触器
就可以了。接触器的工作原理是:当接触器线圈通电后,线圈电流会产生磁场,产生的磁场使静铁芯产生电磁吸力吸引动铁芯,并带动交流接触器点动作,常闭触点断开,常开触点闭合,...
30千瓦电机用多大接触器
答:
三十千瓦的电机需要用
65A、80A的交流
接触器
。交流接触器又可分为电磁式,永磁来式和真空式三种。常用的交流接触器CJ10,CJ40,CJ12,CJ20和引进的CJX,3TB,B等系列。接触器的工作原理为当接触器线圈通电后,线圈电流会产生磁场,产生的磁场使静铁芯产生电磁吸力吸引动铁芯,并带动交流接触器点动作,常闭...
...请问
30千瓦的
4极
电机
星三角
启动要
配
多大的接触器
比较合适,多少平方...
答:
主要取决于线路控制,一般先接星形后投入电源,再切换到三角形运行。这样的情况下,星形
启动用接触器
可以小一点,并且不容易损坏,可采用63A;电源和三角形运行接触器则要大一级,可采用100A;采用25平方毫米的铜芯线。
大家正在搜
45千瓦电机星三角启动用多大的线
37千瓦电机丫△启动用多大平方线
75千瓦电机星三角启动用多大线
37千瓦电机用多少平方的电线
45kw电机星三角启动用多大的线
2200瓦电机用多大电容起动
7.5kw电机用多大的线
11kw风机星三角接用多大的线
37kw电机用多大电缆
相关问题
37千瓦电机要用多大的接触器和多大的线?
30千瓦的电机需要用多大的开关、接触器、保护器、电缆?
30kw电机应该配多大接触器
30千瓦的电机用多大的交流接触器
您好:请问30千瓦的4极电机星三角启动要配多大的接触器比较合...
30KW的三相电机要用多大接触器和热继电器,谢谢!
交流接触器用多大的是怎么计算的,例如电机是30千瓦的
30千瓦电机用多大的接触器