88问答网
所有问题
30千瓦的电机需要用多大的开关、接触器、保护器、电缆?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-03-22
因为电机的
额定电流
是83.5安,所以空开要选用至少100-125a的,
接触器
要选用100a的接触器,如果装的是
热继电器
,可以装jr36-160型号的,电机轻载的话,选用85a的,调节范围在53-85a,如是满载的话,就选用120a的,调节范围是75-120a.电缆用v
v的,3*16+1*10的铜线.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/cMKtVtc1S1acBatBgV.html
其他回答
第1个回答 2019-08-01
30KW电动机工作电流58A.全压启动电流是额定电流的4-7倍.232-406A.用星三角减压启动电流是全压启动电流的1/3.
77-135A
25mm2铜导线最大载流量146A.导线长度在150M以内不考虑线路电压降.开关按额定功率的1.3-2.1倍选用.接触器选额定功率的2倍.保护器选1.5倍,
电源导线:25mm2铜导线.从接触器到电动机用星三角减压启动用10mm2铜导线.
开关:100A
接触器:CJX20-5011
保护器80A左右
相似回答
30千瓦的电机需要用多大的开关
、
接触器
、
保护器
、
电缆?
答:
因为电机的额定电流是83.5安,
所以空开要选用至少100-125a的,接触器要选用100a的接触器
,如果装的是热继电器,可以装jr36-160型号的,电机轻载的话,选用85a的,调节范围在53-85a,如是满载的话,就选用120a的,调节范围是75-120a.电缆用v
v的,3*16+1*10的铜线
....
30千瓦的电机需要用多大的开关
、
接触器
、
保护器
、
电缆?
答:
用10平方铜
电缆,
65A
接触器,
63A空开
保护器
三相电
30千瓦要用多大的
空气
开关
啊?
答:
需要85A接触器
;空气开关应配置100安培。30KW三相电机,额定电流60A左右,选用100A及以上开路,
80A及以上接触器,25方及以上铜芯电缆
。(电机一般选用断路器按1.5倍额定电流,接触器按回光额定电流1.2倍)。计算:三角接线法中的线电流为相电流的平方根3倍,线电压等于相电压。在星形连接中,线路电流...
30kw
要用多大的
电线和空开
答:
30kw要用16平方的铜电缆和63A开关
。电流为I=P/(1.732Ucosφ)=30/(1.732x0.38x0.75)=60.8A(用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75 )。1平方铜电缆的额定电流为6A。因此电缆的平方数=60.8/6=10.12平方。工程上用的铜导线,以截面积(平方毫米)区分其规格有:...
30kw
要用多大的电缆
和
开关
答:
如果是380V,导线电流密度是5A/MM²30KW要用10.725平方毫米的
电缆
和53.625安培
的开关
。根据三相电功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa是功率因数,一般取值0.85)I=30000÷(1.732×380×0.85)=53.625(A)导线截面积=53.625÷5=10.725(平方毫米)...
30千瓦的
功率
用多大的开关
和
电缆
答:
4×16平方毫米标准四芯
电缆,
或者3×16+1×10规格的,如果使用单芯电缆还是16平方毫米;漏电断路
器,
额定工作电流80A(D型),漏电动作电流30mA,推荐型号NC100H(施耐德);若是30kW
的电动机,
请配置启动控制箱,启动、停止、正反转、过载、短路、断相、欠压、漏电
保护
功能都可以满足。电缆大小根据负载...
30KW
的电机
应该选用多大的空开
,多大的接触器
和热继电器,能直接启动...
答:
30KW
的电机
一般相运行电流为60A左右,因此,你可选用60A或100A的空开、
接触器
和热继电器。能否直接启动这与所带动的机械有很大关系,如若风机,其启动电流会很大,它可能达到正常运行电流的20倍之多,则应考虑降压起动,而有些机械则不然。同时,与你的供电网也很大关系,如变压器很小,线路又很长则需要...
30千瓦电机用多大接触器
答:
三十千瓦的电机需要用
65A、80A的交流
接触器
。交流接触器又可分为电磁式,永磁来式和真空式三种。常用的交流接触器CJ10,CJ40,CJ12,CJ20和引进的CJX,3TB,B等系列。接触器的工作原理为当接触器线圈通电后,线圈电流会产生磁场,产生的磁场使静铁芯产生电磁吸力吸引动铁芯,并带动交流接触器点动作,常闭...
大家正在搜
交流接触器和电机保护器的接发
jd5电机保护器接在接触器下
三相接触器带电机保护器接线
电动机综合保护器接在接触器
电机接触器开关接线图
电机保护接触器
保护器和接触器接线
交流接触器电机保护
接触器过载保护器接法
相关问题
50千瓦的电机需要用多大的开关、接触器、保护器、电缆?
30kw电机应该配多大接触器
30kw电机需配置多大开关和接触器?一
30千瓦的电机需要用多大的开关、接触器、保护器、电缆?
直接启动30千瓦电机需要用多大的线,多大的接触器
45千瓦的电机需要用多大的开关、接触器、保护器、电缆?
37千瓦电机要用多大的接触器和多大的线?
30KW的三相电机要用多大接触器和热继电器,谢谢!