西门子变频器故障F011过流怎么办

一开始不动作都报F011,后来换了IGBT的触发板后正常,但是一动就出现F011,在后来CUVC、触发板、IGBT都换了还是不行,现在该怎么解决

上电自检时报F011故障主要出在驱动和检测上面,驱动要是不好,或者不接IGBT那毫无疑问肯定会报警,70机的驱动采用的是陶瓷片封装的驱动厚膜,问题主要也就是出在上面,这个片子坏了其实也可以修的,只是在焊接时要特别小心,上面的焊盘和容易掉;再就是在厚膜片旁边有一个塑料封装的无极电容,当驱动损坏时也很容易击穿该小电容。当驱动静态驱动电压都正常的情况下,F011一般故障就出现在电流检测上面了,30KW以下的70机电流检测有一个专门的厚膜,通过厚膜经过一个A7的三极管给传感器供电,传感器的输出信号共同给一个084,经过084再给厚膜片检测,当变频器检测到有一个传感器信号不对时就会报F011,但是当检测一个正常一个没有时是不会报警的,我碰到几回都是这样的;30KW以下的小功率70机的传感器一般不会坏,在厚膜片及前端电路都正常的情况下报F011时最大的可能就是厚膜片后面到084和传感器之间的A7的三极管故障和084的故障,但是当这个三极管故障时静态量都是好的,换了就没事了。当厚膜片有故障时也会报F011,这种厚膜片可以检测两路信号,分别检测两个传感器信号,两路是完全分开的互不相干,经常只坏了一路,但是把两个传感器都装上有信号输入时就会报F011,可以通过卸传感器的办法检测出来。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-21
  一、F0011 故障表示电动机过温 。
  二、引起故障可能的原因:电动机过载,检查以下各项:
  1. 负载的工作 / 间隙周期必须正确
  2. 标称的电动机温度超限值(P0626 -P0628 )必须正确
  3. 电动机温度报警电平(P0604 )必须匹配 如果P0601=0或1,请检查以下各项:
  1. 检查铭牌数据是否正确(如果不进行快速调试)
  2. 采用电动机参数自动检测(P1910=1)的方法,可以得到准确的等效电路数据
  3. 检查电动机的重量(P0344 )是否合理,必要时加以修改
  4. 如果您使用的电动机不是西门子的标准电动机,请通过参数 P0626,P0627,P0628修改过温保护的数据 。
  三、变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。
相似回答